20世纪20年代平房在湿热气候(2A区)下的气密性改善技术/材料?
你好:
我正在寻找在热水和潮湿的气候(2A区)的20世纪20年代简易别墅的主要肠道/深度能量改造过程中改善气密性的策略。现有的房屋有一个未绝缘的2×4架,内部和外部Shiplap和外部砖,我们希望作为历史性特征/角色的一部分保存。我们计划用吹入纤维素绝缘材料隔离墙壁,并执行鼓风机门测试以识别间隙,但我们预计墙壁将非常泄漏。我们宁愿不必删除砖和Shipleap,因为这可能会显着提高成本。
思想和文章引用阅读材料大大赞赏,
抢
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
一种选择是将所有干墙换出,切割和装配1/2“刚性泡沫(1”更好)的绝缘,靠在外侧护套,密封件和张的内侧,用致密包纤维素隔离其余的,并安装新的干墙。这样,当它弄湿时,你允许外部护套干燥。
我忘记提到了,这种技术在卡特里娜飓风后的历史修复中被广泛使用。
罗伯特,
除了墙壁,你还需要注意阁楼和地下室(假设房子有地下室)。
有关更多信息,请参见:
气封阁楼。(另请参阅本页“相关文章”中列出的文章和链接。)
空气密封地下室。
阿曼多:我喜欢这个建议,把坚硬的泡沫绝缘材料放在外面,把致密的纤维素包裹在里面。唯一的问题是,房子的大部分2x4s的内部都有搭扣,我们不打算移除……我假设我们必须将一些(大部分?)搭扣取下来,以便将刚性泡沫绝缘材料放入空腔中。一旦我们把旧的搭扣取下,在把硬质泡沫保温材料放回原位后,还能把搭扣放回原位吗?此外,一些硬质泡沫绝缘材料有一点更多的“弹性”,这样我们可能只需要采取几个片段的船舶搭接,让我们“弯曲”硬质泡沫绝缘没有打破之前,让它回到位置?最后,是否有任何关于卡特里娜飓风后重建的文章描述了这种技术?
马丁:房屋为墩梁式(无地下室或板基)。房子的大部分都是我们保留下来的原来的木地板,所以进入底层的唯一途径就是从下面的爬行空间。我们目前的计划是喷涂2英寸的纤维素混合粘合剂……但我们欢迎其他想法。
全部:对于墙壁,可能是气密干墙方法(与上述armando概述的刚性泡沫绝缘+纤维素相结合)在这种情况下工作?到目前为止,我在密闭的干墙上看到的所有文章都讨论了它在寒冷气候中的使用......它也是热水和潮湿气候的良好方法吗?
罗伯特,
如果你的房子有一个爬行的空间,我在那篇关于地下室的文章中提供的许多技巧(“空气密封地下室”)仍然适用。
我不建议在爬行空间中使用纤维素绝缘。由于大多数爬行空间中的水分风险,刚性泡沫或喷雾泡沫比该位置的纤维素更具意义。有关爬网空间的更多信息,请参阅建立一个不经常的爬行空间。
气密干墙方法在热气氛中以及寒冷的气候工作。但是,如果您计划用干墙覆盖内部Shiplap板,那么该事实开辟了更多的绝缘选择 - 由于无需保留Shipleap板。
我认为,不移除内部搭扣会让任何人很难进行适当的绝缘和密封,而且你真的需要一个蒸汽不透水的绝缘材料来对抗外部搭扣的内部。我认为一个人可以喷雾近卖泡沫,但再次,我将关心任何人的能力做一个很好的工作与这个应用程序,因为近细胞泡沫需要均匀喷洒,在2“层最大。有一些开放的细胞注射泡沫液体,注入通过墙上的洞,从外部或内部,但我不认为这将是一个好主意从长远来看,它会有一个高水分进入壁腔的风险。我想这一切都归结为成本,以及你愿意承担的风险。
在卡特里娜州的日子里,我在Nola做了一份工作,在风暴之后不得不在那里赶回一段时间,我见证了这种技术。我以为这是辉煌的,但我不知道任何文章。也许搜索网络,你会很好的东西。谷歌任何人?
外部侧船圈和砖之间有多少空气空间(如果有的话)?
在船闸的外侧有没有焦油/牛皮纸/松香纸,面向空气隙?
屋顶突出了多少,以及多少故事?
是否有窗户闪烁延伸到砖的外部?
罗伯特,
我们正在对一幢建在桥墩上的房子的缝隙进行绝缘处理。这是一种痛苦,但也是必要的。显然,空气密封是第一位的。我们在托梁间使用了Roxul矿棉隔热材料和一种蒸汽缓速膜——475建筑供应的DA膜。我和475的人谈过,他们推荐这种薄膜,因为一年中大部分时间,SC的湿度都比内部高。
Roxul的另一个优点是害虫(我们在南方的丰富) - 昆虫,小鼠不喜欢它。
说到墙的绝缘,在外面护套的内侧安装一个智能膜来提供空气密封怎么样?这是灵活的,你可能不需要移除所有的内部船搭扣。也许你可以用空气封住它然后装上纤维素。