T&G大教堂天花板空气屏障问题
我们位于纽约的芬格湖地区,正在考虑T&G大教堂天花板。屋顶组件将是Zip屋顶覆盖层,不通风的屋顶与7″的封闭细胞泡沫(R-49)。我找到了一家使用拉波拉泡沫洛克2000 4G泡沫和气候友好的发泡剂的公司。基于这个组装,我假设我不需要在T&G下面的干壁层;我正确吗?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载建设细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只删除列表。
这个功能在测试站点预览期间被暂时禁用。
回复
尼娜,
您不需要一个内部空气屏障,但您仍然需要一个内部热障(以保护喷沫绝缘防火)。
与你当地的法规检查员(你当地的建筑部门)确认你的舌槽板是否会被批准在你的管辖范围内作为热障。您可能需要安装1/2英寸干墙作为热障。
——马丁Holladay