导热性和硬质泡沫
我在几年前读过关于点热桥的讨论://m.etiketa4.com/community/forum/green-building-techniques/14937/aecb-website-and-point-thermal-bridges
关于热导率对硬质泡沫紧固件的影响,最近有更多的研究或“工业思考”。
我计划在胶合板护套外面做1.5″硬泡沫,在2×6洞里用纤维水泥搭接壁板(没有雨幕)和玻璃纤维垫。我试图评估这是多少比下降的刚性泡沫,只是做一个更好的工作在腔(喷雾泡沫)。
谢谢!
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
戴夫,
在螺柱腔之间喷涂泡沫绝缘材料永远不会使墙体组件的性能达到您计划使用1.5英寸外硬泡沫的组装。通过螺栓的热桥接极大地损害了喷射泡沫绝缘的性能。
虽然詹姆斯哈迪公司允许他们的纤维水泥搭壁板直接安装在刚性泡沫高达1.5英寸厚,我自己的偏好是安装一个雨幕间隙。
即使是R-∞的空腔填充(由纯unobtainium制成),最好的全壁R你可以从2x6的纤维水泥结构中得到,在典型的25%框架分数下约为R27.5。如果填满5英寸R7/英寸的封闭泡沫腔,你会因为HFC发泡剂的高全球变暖潜力而烧毁地球,只是为了挤出一个R17。
如果你long-nailed 10000钉子挂外墙通过1.5”外的泡沫,把纤维素或打开细胞泡沫的蛀牙你会带一些钉子,多少取决于材料和指甲的实际直径,但它仍可能略微领先于封闭的泡沫细胞腔填充的解决方案。与1.5“ii型EPS与毛毛木材螺丝24”o.c.上挂纤维水泥,你将是一根头发超过R21的整个墙壁(额外的两个空气膜在空腔多于抵消热桥的木材螺钉)。
R6.3泡沫是否会足够的露点控制允许您构建没有室内侧蒸汽缓凝剂是气候的依赖,但rainscreen差距和半透EPS(或非常透水硬质岩棉)你可以“欺骗”的IRC极限R1,和你还好只是R6-ish在我们区5气候,尽管代码规范是R7.5。