GBA标志水平 Facebook LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

富士通多位置空气处理机组

Patrick Osullivan.|发布了一般的问题
我想为我的家(新泽西州,气候区4A)的一部分找到合适的室内单元。总负荷calc为19,306 Btu/h(加热)和15,947 Btu/h(冷却)。空气流量为741 cfm, 0.6英寸。wc。
我不想让系统过于庞大。乍一看,18,000 Btu/h似乎是最合适的,但似乎它们都不能产生这种情况所需的气流。上升到24,000 Btu/h的缺点是,许多这些单位的调制能力似乎不是理想的。
另一个“设计限制”:如果我能达到18 SEER, 12 EER, 10 HSPF, 1.75 COP @ 5 F,我就能从州政府得到2000美元。
我以为富士通'中静电的“单位(24RGLXD)将是一个很好的选择,但它错过了对回扣的先行要求。
AMUG24LMAS更像传统的空气处理器,但似乎具有良好的调制特性(最低加热5400 Btu/h @ 47 F)。
有人在野外见过或听说过吗?网上的信息很少(我甚至找不到一个经销商在做销售广告),所以我在想,这是不是一个还没有真正推出的新产品。
也开放其他单位的建议,我可能错过了我的研究!

GBA '

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. 专家成员
    又名||#1

    CFM要求仅用于确定风管的尺寸。您可以根据热负荷调整装置的尺寸。因此,如果1.5吨的装置能工作,我会去的。

    如果你想买中静态车,你还可以选择三菱、LG或美的。

    如果这是一个新的建设,它不需要太多,以减少管道损失一点,这可以让你到一个低静态单位。有更多的选择,而且更便宜。

    1. Patrick Osullivan.||#3

      >CFM要求仅用于确定风管的尺寸。

      那么,在一天结束的时候,系统不需要在每个房间的特定温度下有一定体积的空气来充分平衡进出信封的热流吗?

      因此,每个房间必须有一些最小CFM,因此整个区域必须有一个最小CFM,因此特定单元必须有一个最小CFM,不是吗?

      1. Jon R.||# 5

        较少的CFM只是意味着管道空气必须更热或冷却以满足负载。通过冷却,常见问题太大(除非其中一些绕过线圈)。

        空气过少会影响效率,导致房间之间的平衡过度变化(尽管这种情况经常发生)。

      2. Patrick Osullivan.||# 7

        在我发了这篇文章之后,我想我意识到了我的错误。我认为CFM更多的是设计的输出而不是输入。我想我应该这样思考:

        1.我的设计负载是每房间x btu / h
        2.区域的设计负载之和是Y BTU / h。
        3.所选的室内机组在R in时以Q cfm的空气量提供高达zbtu /h的容量。wc。
        4.然后确定管道的尺寸,使其能够在不产生过度压力损失的情况下,按每个房间Q的比例流动。

        1. 专家成员
          又名||#8

          确切地。

  2. Jon R.||#2

    需要考虑的是空气处理器在低冷却负荷下匹配压缩机输出(CFM/TN)有多好。大多数都做得很差,几乎消除了除湿。但是他们没有公布这一点,所以直到你注意到除湿器在运行时你才知道。

    1. Patrick Osullivan.||#4

      如果他们没有发布它,评估它的最佳方式是什么?:-)

      1. Jon R.||#6

        一个可以得到一些线索,通过看压缩机的调制范围和比较空气处理程序的调制范围。但还有“干模式”和频繁的手动调整。

  3. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#9

    除了回扣,我有2-12RGLX的1:1设置服务于我的二楼和空调,无通风阁楼,我不能与他们更高兴。他们安静,他们啜饮能量,他们不短周期,他们在管理湿度方面做得很好。

    1. Patrick Osullivan.||#11

      很高兴知道!想推荐你的安装程序吗?如果你想在线下分享,我可以提供联系方式。

    2. Mangesh Ghiware.||#30

      嗨乔纳森,

      1:1的设置意味着什么?听起来你有两台室外机和两台室内机。这是正确的吗?

      1. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#32

        Mangesh,

        1:1或单区是指室外机只配一台室内机。这允许室外机运行低到室内机能够调制到。在多区域设置中,每个室外机对应多个室内机,最小运行容量大约限制在室内机当时用于采暖/制冷的额定容量。RGLX只有1:1的设置,我有2个12RGLX的系统服务于2楼和3楼没有通风的阁楼。

        1. Mangesh Ghiware.||#36.

          很好,这很有道理。Patrick(OP)似乎有一个18RGLX系统同时服务于2楼和3楼,所以我有点不确定。你介意分享你两层楼的面积和负荷计算吗?

          对于我改造的一个单层住宅约1600平方英尺,暖通空调安装人员建议一个4吨48LMAS1系统,这似乎是高度超大。暖通空调安装人员是否为你进行负荷计算,还是需要找专门的公司来做?附件是我的CA EN-1能源合规文件,其中没有太多负荷计算的细节。

          1. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#38.

            我有两个独立的公司执行我的手册J、S和D。第一家是一家工程公司,也是我对她的评价者。第二位是当地的三菱安装工,他通过了被动房屋认证。这家工程公司的供暖费用约为14k BTU,三菱安装公司的供暖费用约为每1500平方英尺8k。当时我和三菱的问题是静压限制。我无法很好地调节空气处理器,以满足0.7 wc的静压要求。谢天谢地,在我做出决定之前,富士通推出了完全符合要求的中型静态单元。我的序列号是…0000017和18,所以我安装了一些首批装置。我认为实际负荷数可能介于2个预测值之间,因为机组不会在较温暖的天气循环,并且能够满足今年达到设计温度时的几次热负荷要求。

            项目的负载计算器非常高,特别是如果由不熟悉热泵或高度绝缘房屋的HVAC安装程序执行。检查的好方法是询问详细的手册J.这样您可以确认实际完成手册J,您可以查看每个房间的详细信息,以确认正确的墙壁施工,绝缘,U值等。被使用了。

  4. 删除||#10

    删除

  5. 乔纳森·劳伦斯CZ 4A新泽西||#12

    是的,如果您提供联系信息,我可以脱机共享。

    1. Patrick Osullivan.||#13

      如果您不介意的话,请在这里拍摄电子邮件:(电子邮件保护)

  6. 奥尔巴尼房东||#14

    现在富士通多位置空气处理程序已被释放和“在野外”,因为帕特里克称它为几个月有没有人对该单位有任何想法?富士通没有太多信息。

    我认为这是一个高效的,高度调制的解决方案,以取代我在奥尔巴尼的传统管道系统中的AC。显然在纽约也有相当大的回扣。

    1. Patrick Osullivan.||#15

      时间过得真快。几件事:

      1.我已经通过Instagram遵循的某人看到了一系列多位置单元。一些评论表明,它真的是富士通的Reem单位。不是说这是一件坏事,但如果没有别的事情就很有趣。

      2.我最终选择了18000 BTU/h富士通中静机组(ARU18RGLX/AOU18RGLX)。到目前为止,这个系统是绝对优秀的。它覆盖了我的2楼和3楼。迄今为止的意见:

      -太安静了。我和安装人员都很难确定它是否真的打开了。把耳朵贴在回传的声音上会有所帮助,但即便如此,它也只是耳语。
      - 迄今为止的调制一直是优秀的。我有一个单独的温度监视器,每5分钟和大部分时间都在每次测量,它在1度F之间维持温度。
      - 没有人在单身家庭住宅中安装它们的任何经验。船员领先我的工作实际上很兴奋,因为它比以前的方式与他所做的不同。

      感谢Jonathan Lawrence,我至少选择了一家有非常称职的金属车间在幕后为安装人员工作的公司进行安装。举个例子,他们不得不建造三次供气箱,以使它完美地适应设备和现场条件。

      1. M·富兰克林||#16

        帕特里克,
        我看着这些确切的单位作为一个加热和冷却的选择,我的家是没有任何管道配置在脑海中,没有阁楼空间(所有的天花板拱顶)。不管怎样,你用的是什么尺寸的管道?也许我在富士通的网站上错过了,但似乎没有明确管道的尺寸要求,或者室内单元是否可以放在房子下面?我确实有足够的空间,高大的桥墩基础。
        谢谢

        1. Patrick Osullivan.||#17

          不管怎样,你用的是什么尺寸的导管?也许我在富士通的网站上错过了,但似乎没有这么具体的管道尺寸要求

          风管尺寸是系统的设计部分。一切都从一个房间一个房间的热负荷计算开始,然后计算每个房间的空气量,决定每个房间的风管大小,等等。

          在我的情况下,我有两个主要的14英寸x 7英寸的树干下来的单位。

          >或者室内装置是否可以放在房子下面?我确实有足够的空间,高墩地基。

          你房子下面的空间隔热了吗?如果没有,你就不会想在那里放导管。如果是的话,这可能是可行的。我有一个特殊的单位需要一些空间下面,以便一些组件可以访问。(换句话说,它不能直接放在地板上。)

          1. M·富兰克林||#18

            感谢您的回复,我将进一步调查这些单位。

      2. Mangesh Ghiware.||#29.

        帕特里克,

        你是在两层楼安装了一个单一的中型静态单元(ARU18RGLX/AOU18RGLX),还是两个单元——每层一个?

        1. Patrick Osullivan.||#31

          >你在两层楼安装了一个单一的中型静态单元(ARU18RGLX/AOU18RGLX),还是两个单元——每层一个?

          这是一个单独的系统服务于二楼和三楼。

          1. Mangesh Ghiware.||#37

            嗨,帕特里克,你介意看看这里的另一条评论吗?//m.etiketa4.com/question/thoughts-on-fujitsu-air-handler-with-seemingly-decent-modulation-characteristics?cid=198693&discussion=response#comment-198693

            在你最初的帖子中,你是如何计算负荷的?我在项目中获得的EN-1能源合规性文件仅列出了卧室新增/扩建的负荷,而没有列出整个房子(约1600平方英尺)的负荷,尽管我们正在用全新的热泵HVAC系统替换现有的地板辐射供暖系统。

            另外,根据你们的评论,似乎多工位空气处理器(如48LMAS1)被重新命名为Rheem系统?在这种情况下,规模类似的三菱子公司会更好吗?

  7. 汤姆伍德森||#19

    我有多位置在我的地下室准备安装。绝对是一个重新命名的rheem。我们修好后我会向你汇报的

    不管怎么说,我的顶层公寓有中央静电报警器。这是下一个层次。

    中静电和多BTW的相同室外单位和电子产品。

    1. Patrick Osullivan.||#21

      有什么特别的原因让你在地下室做多位置的吗鉴于你在中间静止的成功?只是形状因素的问题?

      1. 汤姆伍德森||#25

        我想在一楼的公寓里有备用的暖气。多工位更容易操作(它有一个插槽,超大的烤面包机不到100美元。。。即使是7千瓦。电线成本更高)。我可能应该用中等强度的静电,然后把备份放在管道里。我想我想把它弄混了:)

  8. jrpritchard||#20

    我们与三菱PVA单位好运。他们很贵,但似乎很棒。我们也非常喜欢富士通中间静态单位

    1. Patrick Osullivan.||#22

      很高兴知道。你在哪个领域?因为我在之前的文章中看到你是一个暖通空调承包商,所以我代表更大的GBA社区请求你。我花了很长时间才找到一个安装程序,他甚至知道我要的是什么,更别说之前已经安装过了。

      1. jrpritchard||#23

        我们在爱荷华州。我理解HVAC承包商与安装新设备的担忧。赔钱的最佳方式是在复杂的系统上拥有一堆呼叫。我去了微生物学上学,所以我喜欢这个东西,但我认为你会更好地提供承包商手册J和手册,然后要求他们根据MFG规范引用并安装它。问暖通空调承包商他们的意见,几乎总是会导致他们提供他们感到舒适的,几乎总是超大笨重的设备

  9. Patrick Osullivan.||#24

    >,但我认为你最好向承包商提供手册J和手册S,然后简单地让他们报价,并按照制造商的规格安装它。问暖通空调承包商他们的意见,几乎总是会导致他们提供他们感到舒适的,几乎总是超大笨重的设备

    我不能同意更多。这就是我如何接近事物(以非常好的方式),这导致了根本没有人叫我回来。:-)

    幸运的是,这一切都在努力,我的系统安装得很好。

    1. 查理•沙利文||#26

      帕特里克,你愿意分享你使用的承包商的名称吗?我认为GBA和承包商都很好,在这里发布姓名,或者如果不是我可以发布电子邮件地址。我在NH,但努力帮助我的妈妈在NJ中获得佣金外燃气炉被一个良好的冷气候热泵取代,并且可能预期的是,第一个竞标是在没有任何重要的寒冷天气的情况下获得热泵能力,以及超大型气炉。

      1. Patrick Osullivan.||#27

        嗨,查理。我使用Air Group (https://airgroupllc.com.).我倾向于回避较大的分包商,但我收到了两家推荐到空军集团(包括这里的一家),所以决定给他们一个机会。我的销售员是Ron(联系方式:https://airgroupllc.com/residential-service-team/).

        我们不得不在途中调整一些东西,但最终系统正在展现得很好,我真的相信船员希望做好工作。船员领先很兴奋,他必须与他之前没有安装在住宅的设备一起使用。

        其中最令人印象深刻的是他们的制造能力。他们第一天就来了,把我大部分的管道都建好了,隔热了,贴好了标签。在他们最终确定室内单元的位置后,一些组件必须根据现场条件定制。他们会调用规格,然后定制的产品会在当天晚些时候或第二天出现。

        1. 查理•沙利文||#28

          非常感谢Patrick!很高兴听说你做得很好。很好,它有这么好的定制制造系统。比用粗糙的伸缩导管好多了。

        2. 哈里克鲁森·帕特尔||#33

          帕特里克

          你在安装过程中获得NJ清洁能源回扣了吗?我也试图得到它,但在那之前,我需要得到我的负荷计算正确和选择设备。

          谢谢

          1. Patrick Osullivan.||#34.

            >你的安装是有没有得到NJ清洁能源折扣?

            我计划在我的系统资格中,但我尚未提交文书工作。

  10. 删除||#35.

    删除

  11. 哈里克鲁森·帕特尔||#39

    Pactrick

    你是如何获得资格的?
    NJ清洁能源的要求是:
    多区,紧凑型或中心管道> 18,eer> 12,&Hspf> 10,Cop 1.75 @ 5°F

    您的设置似乎是您的帖子中唯一的单区域ARU18RGLX/AOU18RGLX#31。
    请看附件中的图片。

    我问这个问题的原因是因为我想使用相同的系统,但每层1套。
    任何信息都是感谢的,它将帮助我作出决定,我的暖通空调系统。

    谢谢你!

    1. Patrick Osullivan.||#40

      “紧凑型/中央导管”。

      >多区,紧凑或中央导管SEER > 18, EER > 12, HSPF > 10, COP 1.75 @ 5°F

      对于这个系统:

      预言家:19
      曾经:13
      HSPF:10.9
      警察:2.22-2.45

      请看这里:https://ashp.neep.org/ !/产品/ 25348

      1. 哈里克鲁森·帕特尔||#41

        谢谢你澄清疑惑。
        我在想应该是多区域的。

      2. 哈里克鲁森·帕特尔||#42

        帕特里克

        这是高热量的型号吗?

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |