摩西丁|发布了能源效率和耐用性

嘿!

我正在建造一个24 '小房子上的车轮和寻找支持在车轮井周围的绝缘细节。照片从外面和里面都有。它们是突出到起居空间的金属挡泥板,穿过墙框架。

我住在佛蒙特南部,这意味着来冬天它将成为信封中的一个寒冷的地方,我的关切是如何处理绝缘和可能发生冷凝的地方。我所做的所有研究都表明,人们在内部掩饰了它们,然后在框架中使用某种绝缘来处理冷点。While this seems straightforward, I’m wondering if that means that between the metal and the insulation, where cold meets warm, there will be condensation, which is inside the house envelope and will drip down onto the plywood subfloor, leading to rot over time.

我对凝结地点的理解是否正确?如果是这样,有人有关于隔离这个地点的方式有建议吗?

提前致谢!

摩西

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    摩西,
    该位置的最佳类型的绝缘是闭孔喷雾泡沫(因为闭孔喷雾泡沫是空气屏障,蒸汽屏障和绝缘材料)。

    在区域周围安装框架(一个盒子)后 - 留下至少3英寸的喷雾泡沫的空间 - 使用双组分喷雾泡沫套件来安装钢结构的绝缘层。

  2. 查理沙利文||#2

    两部分泡沫套件使用具有极高的全球变暖冲击的“吹风剂”。很难找到此应用程序的替代方案,但有些选项是:

    1.使用新的喷雾泡沫来泡沫,使用使用“HFO”发泡剂的专业,这无与伦比的变暖影响。

    2.使用“切割和鹅卵石”的绝缘方法,使用具有低全球变暖冲击的泡沫板,例如EPS或Polyiso(不是XPS),并且精心地密封板之间的接缝。

  3. 摩西丁||#3

    谢谢Martin&Charlie花时间回应!
    这澄清了我的问题,并给了我适当处理该点的选择。

    问候
    摩西

  4. Jon R.||#4

    我好奇 - 所有关节都胶合并拧紧力量吗?我还想象那些小屋应该是最高的地震和飓风标准。