GBA标志水平 Facebook linkedin. 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

联排别墅改装通风

罗杰林|发布绿色建筑技术

在同一个项目上,我今天问道。我也在尝试几个方案进行通风。自从阅读John Semmelhack关于HRV / ERV的成本效益的报告以来,我一直想要尝试排气的通风系统。

我认为设置可以比较简单。用松下FV-08VKS3(80 CFM)或FV-08VK3(50cfm)代替现有的浴室风扇。由于这个房子最终相对紧张,我们需要更换空气。我正在考虑将Fv-GKF32S1放在每个卧室里。

以下是一些问题:
1.松下FV-08VKS3是否提供恒定的通风?还是像其他浴室一样间歇性?无法在松下的网站上获得清晰的答案。

它看起来像无源通风口FV-GKF32S1有三个设置,12个CFM和18 CFM。看起来我可能无法通过这种方式实现平衡的通风,除非我得到更多被动的通风口?

你们都觉得什么?

我担心我的热负荷。在阿灵顿被动房(Arlington Passive House),整个冬天室内温度都在华氏70度以上,偶尔会出现微裂缝。几周前,我去清洗ERV的过滤器,我一定是安装了一个饼状的过滤器错误,导致干燥剂轮停止旋转。所以,ERV把154 CFM的室外空气吹进了房子而没有进行热交换。这导致温度迅速下降。因为MiniSplit的加热能力是在ERV的设计中考虑到的,而且它是不导通的,结果是,对于MiniSplit来说,很难跟上外面32度的空气。

我想如果排气系统恒定通风,则答案是向上尺寸的加热系统。提前致谢。

罗杰

GBA Prime.

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1
  2. 罗杰林||#2

    马丁,

    感谢您的答复。我有一些后续问题。在你指导我的帖子中,你说,“如果你安装了一个排气通风系统,请不要打扰在墙壁上安装被动的新鲜空气入口。新鲜空气将通过随机裂缝找到进入家庭的路。”但我的假设是这将是一个非常紧凑的建筑(1ACH50左右)。

    你说我不应该紧张吗?

    谢谢
    罗杰

登录或创建帐户以发布答案。