在同一个项目上,我今天问道。我也在尝试几个方案进行通风。自从阅读John Semmelhack关于HRV / ERV的成本效益的报告以来,我一直想要尝试排气的通风系统。
我认为设置可以比较简单。用松下FV-08VKS3(80 CFM)或FV-08VK3(50cfm)代替现有的浴室风扇。由于这个房子最终相对紧张,我们需要更换空气。我正在考虑将Fv-GKF32S1放在每个卧室里。
以下是一些问题:
1.松下FV-08VKS3是否提供恒定的通风?还是像其他浴室一样间歇性?无法在松下的网站上获得清晰的答案。
它看起来像无源通风口FV-GKF32S1有三个设置,12个CFM和18 CFM。看起来我可能无法通过这种方式实现平衡的通风,除非我得到更多被动的通风口?
你们都觉得什么?
我担心我的热负荷。在阿灵顿被动房(Arlington Passive House),整个冬天室内温度都在华氏70度以上,偶尔会出现微裂缝。几周前,我去清洗ERV的过滤器,我一定是安装了一个饼状的过滤器错误,导致干燥剂轮停止旋转。所以,ERV把154 CFM的室外空气吹进了房子而没有进行热交换。这导致温度迅速下降。因为MiniSplit的加热能力是在ERV的设计中考虑到的,而且它是不导通的,结果是,对于MiniSplit来说,很难跟上外面32度的空气。
我想如果排气系统恒定通风,则答案是向上尺寸的加热系统。提前致谢。
罗杰
答案
罗杰,
问:“松下FV-08VKS3提供恒定的通风吗?或者与其他浴室粉丝相干?”
A.大多数浴室风扇由墙壁开关控制。当开关打开时,它们连续运行;当开关关闭时,它们根本不会运行。
松下FV-08VKS3则不同。下面是来自松下网站:
“该风扇配备了定制的变速控制。这允许风扇在预设较低级别的0,30-70CFM的预设较低级别连续运行,然后当开关打开时,可以将最大80个CFM升高到最多80个CFM。高/低延迟定时器(可调节最多60分钟),然后将风扇返回到用户设置的时间段后的最小CFM级别。“
有关被动空中入境的更多信息,请参阅设计良好的通风系统。
马丁,
感谢您的答复。我有一些后续问题。在你指导我的帖子中,你说,“如果你安装了一个排气通风系统,请不要打扰在墙壁上安装被动的新鲜空气入口。新鲜空气将通过随机裂缝找到进入家庭的路。”但我的假设是这将是一个非常紧凑的建筑(1ACH50左右)。
你说我不应该紧张吗?
谢谢
罗杰