大卫·斯莱德|发布能源效率和耐用性

我住在南不列颠哥伦比亚省,所以我们主要是供暖地区。不需要空调。我们有很好的南面曝光度,南面有很大的悬垂。我们计划在东侧和西侧的墙上安装三层玻璃窗,但不确定在南侧是否可以安装三层玻璃窗。三层玻璃会限制冬季太阳能的吸收吗?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑领域的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 克莱默Silkworth||# 1

    我最近看到的所有(欧洲)三层玻璃窗都有大约50%的shgc。你可以找到更高的双层玻璃,但这更多的是一个平衡太阳能获得和热量损失的问题。一个设计良好的被动房屋不需要大量的阳光照射(就像他们过去在70年代做的“太阳能住宅”),但他们也超级气密和高r的外壳,所以适度的SHGC工作得很好。你的墙、屋顶和地基是什么?

  2. GBA编辑器
    马丁Holladay||#2

    大卫,
    无论何时你指定玻璃,你必须做出妥协。与双层玻璃相比,三层玻璃减少了太阳能的吸收。但是三层玻璃在晚上保温效果更好。

    无论您选择哪种类型的玻璃,一定要订购高shgc玻璃为您的南窗。注意:不是所有类型的双层或三重玻璃都有高SHGC。欲了解更多信息,请参阅以下文章:

    所有关于玻璃选项

    High-Solar-Gain玻璃

    选择的三层玻璃窗

    为了确定适合你的房屋设计和你的气候的最佳玻璃规格,你可能需要使用一个能源建模程序;一个有用的程序是RESFEN

  3. 大卫·斯莱德||# 3

    谢谢你的输入。我的绝缘值如下。地下室板和墙R-24,框架墙R-36,屋顶R-60。
    我提议的窗户供应商建议,我将得到的最佳太阳能热增益系数是0.18,从他们提供的三层釉U因子为0.27。我读到,我应该接近0.20的SHGC 0.40。这种期望合理吗?
    大卫

  4. GBA编辑器
    马丁Holladay||# 4

    大卫,
    你的窗户供应商提供的SHGC低得离谱。它适合佛罗里达,不适合加拿大。

    热工纤维玻璃开窗出售可操作的开窗与三层玻璃,以下规格:0.63 SHGC(仅玻璃),0.44 SHGC(全窗)。更多信息:
    http://www.thermotechfiberglass.com/case2.htm

    同一家公司销售三层玻璃固定开窗,规格如下:0.65 shghc(仅玻璃),0.55 SHGC(全窗)。更多信息:
    http://www.thermotechfiberglass.com/fixed3.htm

  5. 曼弗雷德的冬天||# 5

    大卫,
    你在BC省南部,我们目前在温哥华岛建造,我们的三层玻璃窗来自兰利的卡斯卡迪亚窗户公司。他们生产玻璃纤维窗户。在1.3 /8英寸的三层玻璃中,你可以得到高达0.56的SHGC和0.13的U值。
    曼弗雷德

  6. 格雷格•史密斯||# 6

    曼弗雷德,

    那些看起来像玻璃中心的值,而不是整个窗户。你可以考虑询问你的供应商他们的整个窗口值是多少来进行比较。

  7. 曼弗雷德的冬天||# 7

    格雷格,

    这是正确的。根据Cascadia网站的热性能数据表,对于他们的300系列固定和倾斜和翻转窗,在低-e 180 /透明/低-e 180配置,氩填充,XL边缘垫片的EN ISO 10077-2标准的热性能是:
    玻璃中心u系数,固定:0.75(公制)对应0.13(英制)
    总窗口u因子,固定:0.96(公制)对应0.17(英制)
    SHGC也用于玻璃中心,但我没有总的窗户的数据。对我们来说,决定性的因素是,我们想要玻璃纤维的倾斜和旋转窗户,这当然从一开始就限制了可用的选择,因为我们也想要当地的合理可行的来源。卡斯卡迪亚非常符合这个要求。

    曼弗雷德

  8. 大卫·斯莱德||# 8

    曼弗雷德:
    我已经和卡斯卡迪亚的代表取得了联系,谢谢你的反馈。
    你能直接联系我吗?我在科布尔山建房子。电子邮件:(电子邮件保护)
    再次感谢
    大卫