阁楼管道系统上有两层R4.2
你好所有的,
有个客户刚把管道绝缘了。不幸的是,暖通空调公司安装了R4.2而不是R8,为了“方便”维修,只是在现有层上再包了一层R4.2。现在我担心的是芝加哥这里的冷凝或蒸汽锁(炎热的夏天和寒冷的冬天)。我/我们是否应该关注它,它应该是固定的还是风险相对较低?这些管道在每个连接处都是刚性的和密封的。由于罗斯…
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,?
这不会删除你保存的文章,只删除列表。
这个功能在测试站点预览期间被暂时禁用。
回复
如果空气不能对流进入保温层,保温层之间或管道表面就不会有凝结。
芝加哥夏季室外露点平均为华氏60度左右。有一个50华氏度的风管表面和一个100华氏度的阁楼,两层夹缝中间的温度将会平分,大约在75华氏度,这远远高于平均露点。在一个有50F胆管的80F型阁楼里,你可能会在楼层边界处接近冷凝,但在这种情况下,AC可能不会运行大量的负载循环。
如果管道和隔热层完全在房子的压力边界内,没有暴露在外部空气中,冷凝的风险将为零,因为空调空间内空气的露点将低于管道的表面温度,由于室内空气被更冷的空调盘管干燥。
底线——只要管道和保温层的内层保温层密封良好,通过第二层漏风并不是一个高风险的命题。