两层WRB安装在墙上。潜在的问题是什么?
我最近被一个业主雇用,为气候区4的一个项目进行室内装修。GC安装了一个模块化的附加物,并正在对现有的房子进行一些改造。在过去的几周里,我一直在跟踪外部装修和改进的进展。剥离了壁板,并安装了穿孔的房屋包装材料。所有的窗户都被安徒生的renew所取代,窗户也被正确地贴在了WRB上。壁板工作人员意识到原来的Celotex纤维板墙护层(现在在穿孔房屋包装层下面)不足以支持新的乙烯基壁板,在Celotex和穿孔房屋包装层顶部安装了1/2″OSB,然后用特卫强覆盖。特卫强无法粘在窗户法兰上,因为窗户装饰已经安装好了。特卫强被固定在j频道的乙烯基壁板下面。
我可以看到水进入特卫强的可能性,在所有的窗户周围都是打开的。
这是一个灾难配方,1/2″OSB夹在两个wrb之间?
当以这种方式安装两个wrb时会发生什么?湿气会成为一个问题吗?
提前感谢你的反馈。
回复
詹姆斯,
我更担心两个其他的东西,而不是有两层方面:潜在的大体积的水侵入你描述是有可能的,因为穷人的外部方面的详细描述,并使用其中的一个垃圾穿孔方面,它的发明者应该在孩子们面前。
两层像特卫强一样精细的高烫WRB不会造成任何问题。任何夹在中间的东西都很容易干。但那些有孔的wrb依靠所有的小洞来渗透,我不确定有多少水分实际上可以通过它们向内部干燥-特别是如果你说的外层可能会让很多水分进入。
我打赌你很高兴你只涉及内部装饰。