在绝缘板
我现在正在加拿大东海岸建造一座新房子(PEI)。我们正在考虑在地下室底板下使用Durospan GPS r- 10。我很好奇听到人们对这种类型的绝缘应用的想法。
住宅采用了Nudura ICF块到椽木,Marvin三痛窗和中央空气到空气热泵的热源。我不确定你需要多少关于房子的信息来给一个回应,但我想我将分享一些点来展示整体范围的建设。我们正在努力实现高水平的舒适和能源效率,而不打破银行。
谢谢。
肖恩·麦克唐纳
GBA细节图书馆
收集一千建筑细节组织的气候和房子部分
搜索和下载施工细节
回复
对于地下室板,我会说R10就足够了。这是再生EPS或XPS的伟大申请。我会拍3英寸以占老年的r值。不要忘记绝缘层上的蒸汽屏障。
巴蒂尔,
我同意使用XPS作为一个不错的选择。它比每股收益要困难得多,而且如果使用,对生态的冲击已经结束了。陶氏现在确实制作了一个低GWP版本的XPS,我想它在加拿大也可以买到。肯定会比使用更多,但PEI有点远离产生使用绝缘的主要大都市地区。
我有3"回收XPS在我的平板在CZ6B和希望我有4"。你的PEI环境可能总体上不那么寒冷,但每年的海洋条件的寒冷因素可能使它值得。通过平板的室内温度引起的地面损失是恒定的,几乎没有波动。如果可以的话,像计算墙体面积一样计算热量损失。选择50F作为“外部温度”,找出两种厚度的BTU损失。乘以365天。我会给3英寸的年龄XPS 12.5R的评级。我不会卷入关于EPS和XPS的保水性的激烈争论,因为你应该把你的子板隔热层放在一个最小3英寸的冲刷岩床上。
注意你的地下水和氡电位。
XPS真的是一个更好的选择下平板使用,即使买了新的。原因是,与EPS相比,XPS在一段时间内不易吸湿,因此在此应用中它的R值保持得更好。
我同意回收的XPS是最好的选择,它有访问它。在回收材料的dings和scuffs真的不重要,当你要倒混凝土所有的工具,无论如何:-)
比尔