在两个水平的板坯蒸汽屏障下 斯科特曼骨牌|发布了绿色建筑技术在2017年10月12日08:29 AM 我是复古,在桌子级谷仓里的现有板块进入一个家,为了容纳水暖,楼梯的跑步和其他,我正在升起地板。将添加2至4英寸的沙子,然后加入3英寸的再生XPS,然后是4英寸染色的混凝土成品。通常,我将用蒸汽屏障将泡沫顶部顶部,但是现在在板坯下存在蒸汽屏障。所以我想知道有2个由原始混凝土,沙子和泡沫分开的蒸汽障碍是否会产生问题。基本上,较低的混凝土中的砂和任何水分永远不会干涸..因此,我将在结束的混凝土上的顶部没有地板将是跳过顶部蒸汽屏障的最有意义?谢谢 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 板块下的蒸汽屏障 在平板蒸汽屏障下对抗Fieldstone Foundation的密封 脚下底板蒸汽屏障? 板块下的蒸汽屏障 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2017年10月13日04:30 AM|#1 斯科特,如果我是你,我会在新的板块下包括聚乙烯。这至少有两个原因:(1)你永远不知道谷仓板下的旧聚乙烯是否良好安装;它可能有缺陷。(2)砂层含有水分,并且希望在潮湿的砂和新混凝土之间肯定有一个良好的蒸汽屏障,特别是如果你改变主意并在新板上安装地板。 沙子中的水分可以在没有伤害沙子,再生的XPS,管道管或混凝土的情况下留在那里。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
斯科特,
如果我是你,我会在新的板块下包括聚乙烯。这至少有两个原因:(1)你永远不知道谷仓板下的旧聚乙烯是否良好安装;它可能有缺陷。(2)砂层含有水分,并且希望在潮湿的砂和新混凝土之间肯定有一个良好的蒸汽屏障,特别是如果你改变主意并在新板上安装地板。
沙子中的水分可以在没有伤害沙子,再生的XPS,管道管或混凝土的情况下留在那里。