脚下底板蒸汽屏障?
Ken Cohenour.|发布了一般的问题在
问候。首先,我想说我是在这个论坛上的知识和专业知识所唤醒。我已经购买了一座钢铁建筑,正在进行平板/脚码头的过程。我相信基础设计是声音(不得不回到MFG。作为当地混凝土的人在不同和悲观的基础上进行了不同和悲观的基础)
我的问题是延伸到脚下下方和等级下的蒸汽屏障。它似乎是有道理的,是正确的,但很多互联网照片显示在基础之前停止在板坯处。我一直在查询工作的承包商并不认为需要障碍 - 他们通常不等。我想尽可能地限制水分。
谢谢你的时间,肯科康
答案
肯,
你绝对想要毛细血管休息,聚乙烯是一种方法。
毛细血管中断是否属于基于基础或脚踏板之间,并且在基础上方放置在基础上方取决于(a)基础的类型 - 无论是加厚边缘板,脚踏板和螺栓,还是其他类型基金会;(b)排水管的高度,排出碎石层。
如果我正在正确地调整你的基础,那么你的解决方案 - 将延伸聚乙烯在基础下 - 是一个很好的进展方式。
有关GBA和此主题的其他地方有很多信息。以下是一些链接:
是脚踏板和基础墙之间的毛细血管中断真的需要吗?
毛细管突破在板坯水平以下的深入基础上?
毛细管突破基于基础的蒸汽屏障
视频:在混凝土脚踏上安装毛细血管突破
三角洲脚障碍
毛细管水分运输和基础含义
谢谢马丁。我改变了我的搜索词来定义它作为单片板,发现我正在寻找什么。谢谢你的链接
你好,
我知道这是一个旧的线程,但这是我的问题,我的搜索导致我发给你的帖子。
我的小单片板坯为约10英尺x 4英尺。
肯,如果你看到这篇文章,你决定做什么?你是否在基础上延长了蒸汽屏障并高达等级?
谢谢,
霍恩
我会非常犹豫,将毛细血管休息放在基础下。有原因,您希望具体与土壤密切接触。Poly将在混凝土下方和周围留下微型空隙。它们可以成为水迁移的途径,可能导致侵蚀。这就是我不是袋式脚踏形式的粉丝的一个原因。你可以说我过于反应,我会给你那个,但是,我宁愿安全而不是抱歉。把它放在上面的顶部。更好的是,在混凝土混合中使用一体的防水器并每天称之为。
弗雷德,
这不是我们如何将整料板和带有综合脚踏的人如何?
是的Malcolm,但我觉得这项问题的最佳方法是使用一体的防水,直接在混凝土中加入混合物。