外部地下室周边的地下绝缘层
我们的房子在寒冷的气候下有一个完整的地下室基础。
基底墙是混凝土砌块,并在内部隔热,8英寸的刚性泡沫板连接到墙壁上。
正在修复与地下室相邻的混凝土车道。
在放置新的混凝土之前,我很好奇,如果将泡沫板绝缘放在混凝土下方几英尺与外部地下室壁的顶部相邻,则提供任何绝缘值。
附件是我试图可视化将泡沫放在外部地下室壁的顶部附近。
这将是这样的,但与房子相邻。
https://www.greenbuildingadadadisor.com/content/underground-roof-rigid-foam-and-mebrane.
我询问这是否提供了绝缘值,有两个原因:
1)本说明地下室热量如何以地下室壁的某种45度角度流动,似乎在地面顶部附近的泡沫将减少热量损失
//m.etiketa4.com/sites/default/files/ashrae%20fundamentals%20chapter%2028%20figure%205.jpg.
2)弗罗斯特如何保护浅层基础工作
它可能无法提供有价值的绝缘价值,但它是一个以这种方式添加绝缘的一次性机会,所以我想我会问。
我理解与外部地下室墙相邻的绝缘是最好的选择,我打算用承包商询问这一点。
答案
沙龙,
问:“如果将混凝土下面的泡沫板绝缘放在几英尺旁边的外部地下室墙壁上,我很好奇,那么就会提供任何绝缘值。”
答:是的,刚性泡沫将提供绝缘值。你的想法会起作用。刚性泡沫也会有助于将土壤保持在您的基础附近干燥。
也就是说,你的基底墙(在大约R-32到R-40)已经比大多数基底墙更多得多 - 而不是任何代码要求 - 所以它不太可能额外的外部泡沫会产生显着的节能。