保护暴露的地下水供应主要
在挖掘我家的前廊下,为了地下室罢工,我的梅森暴露了他以前被埋在霜线下方(约4英尺)的水的水域。块挡土墙中的一座脚和8是以约5英尺的方式建造的。铜管中的1个,现在暴露在外部空气中。管道距离地板约3英寸,距离挖掘外罢工区底部的挡土墙3英寸。我明显的担忧是如何防止这种管道在冷的新泽西冬天冻结,缺乏放弃它并运行新的主要
我想知道我是否可以安全地将管道从冻结冻结。有足够的空间,块墙中的另一个8个可以在主要的前面构建,由此封闭在两个块壁之间,留下约5英寸的空间。我的思想是用柔性管道保温包装主体,构建二壁提升三种粗糙,并用砂或喷雾泡沫填充剩余的空隙。我将用喷雾泡沫绝缘层填充第二个(外部)墙壁的混凝土块电池,并用蓝色石板盖上区域的顶部。管道将在石板下方约24英寸,距离二次壁面外部11英寸。
这会允许足够的热保护,以防止管道冻结吗?
(可以在照片的铲子后面的底部看到管道)
答案
在管道上将薄片泡沫放在管道上,它是不够深的。经验法则是一英寸的泡沫等于一英尺的污垢。泡沫应该一英尺延伸超过管道厚度。
>用柔性管材包装主体
从上面的寒冷中渗出,但从下方(或内部)暴露在热量上。如果有任何疑问,则考虑电热。