了解风机门号。空气密封到62.5 cfm 50

将R|发布一般的问题

我在试着理解mass save给出的一个数字。我说服他们重新考虑空气密封,他们同意了。他们建议密封到62.5 cfm50。我如何将其转换为ach50?我已经做了吹风机门测试,发现"20980立方英尺。2600立方英尺/分钟= 156000立方英尺/小时。因此,7.4空气变化/小时。包括我们的地下室。5.7 ach50地下室门关闭。5区,波士顿外,1915年,1.5层平房,1620平方英尺,不包括地下室。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. 特雷弗朗伯||# 1

    公式就在这里。62.5 * 60/20980 = 0.18 ACH50。

  2. 将R||#2

    谢谢你!但我不认为这是正确的。大规模节约是不空气密封较少被动房的标准。

  3. 特雷弗朗伯||# 3

    也许他们有一个错误的小数点。

  4. 乔恩·R||#4

    我猜他们指的是62.5 cfm ACHnat。大约是3 ACH50。

  5. 将R||# 5

    乔恩,我觉得这很有道理。不是十进制的错误,因为我看到其他人有类似的引用。谢谢!