如何根据风机门测试结果计算渗透热损失?
几年前,我曾考虑更换空调系统。目前的系统非常旧,在设计日不能让房子保持我想要的凉爽,所以我做了自己的Manual-J,以便在与承包商交谈时形成一个参考点。我购买了HVAC-Calc 4.0软件包的限时许可证。
最近,我一直在考虑更换我的热水锅炉,我参考了这本手册- j,其中也给出了冬季热量损失的计算。我使用了该区域正确的室内/室外设计温度,并试图输入关于墙壁、地板、天花板、隔热层、门、窗等非常详细的信息。
有时候,我只能猜测空气渗透率(ACHnat),所以我选择了默认值(即平均值),这相当于在冬季时间0.7 ACH。然而,去年,一个承包商执行了一些空气密封(主要在阁楼),由我的公用事业公司补贴,之后风机门测试测量2735 CFM50。
这很容易转换成ACH50,只要除以房子的体积再乘以60,但我不确定是否应该包括地下室的体积。我有一个两层的殖民区(波士顿地区),有一个一层的家庭娱乐室,在地下室的家庭娱乐室下面有一个车库。
得到ACH50数后,可以从本文中除以LBL因子14.8:
https://www.energystar.gov/ia/home_improvement/home_sealing/ES_HS_Spec_v1_0b.pdf
以便转换成ACHnat。
我还在这个网站上找到了一个直接计算渗透热损失的公式:
delta-T * ACHnat * volume * 0.018
问题/问题:
1.)如前所述,我不确定CFM50转换成ACH50时是否需要包含地下室风量。
2.)为了建立参考,我使用了Manual-J中的空气渗透热损失公式,假设ACH=0.7,但这个计算值与Manual-J中报告的值相差甚远。例如,对于330平方英尺x 9英尺的家庭娱乐室(体积为2970立方英尺),公式如下:
67 * 0.7 * 2970 * 0.018 = 2507 BTHU,而Manual-J报告5776 BTUH!显然,房间越大,这种差异就越大。为了得出与上述公式如此不同的BTHU数字,Manual-J软件可能已经做了什么?
3.)Manual-J错误地假设我正在通过空调管道输送120度的空气来加热房子(我当时没有指定辐射脚板热量)。我给出风管的热损失数,假设风管内部空气是120,风管外部暴露在室外环境1度。我应该完全减去这个热损失来修正Manual-J吗?
关于空气冷风渗透耗热量,它只是发生在我在写这个,也许正确的答案是完全废除Manual-J和替换的数据通过总鼓风机门CFM50(假设我可以得到一个好的转换在设计条件下ACHnat),并利用上述公式计算渗透热损失。
我想弄清楚这一点,因为作为一个不太紧的老房子(比如70年代末),似乎渗透损失真的占了全部损失的大部分(比如占了一半以上)。
回复
托马斯,
Q。“我不确定从CFM50转换到ACH50时是否要包括地下室风量。”
答案可以在我的文章中找到,鼓风机门基础知识.在那篇文章中,我写道:“要计算ach50,请将cfm50乘以每小时60分钟,然后除以建筑体积,包括地下室,单位是立方英尺。”
有关计算渗透热损失的更多信息,请参阅本文:如何进行热损失计算-第2部分.
可以说,“默认空气渗透率”这个词是相当没有意义的。
另一个问题是鼓风机门的结果与“ACH(nat)”率并不真正相关。ACH(nat)总是一个猜测或估计,因为鼓风机门不会告诉你洞在哪里。地下室或阁楼上的洞对渗透的影响要比中性点附近的洞大得多。吹风机门也分辨不出来。
“最近,我一直在考虑更换我的热水锅炉,我参考了这本手册j,它也给出了冬季热量损失的计算。我为该地区使用了正确的室内/室外设计温度,并试图输入关于墙壁、地板、天花板、绝缘材料、门、窗等非常详细的信息。”
因为你在这个地方有取暖的历史,所以很容易检查你的Manual-J热负荷,使用燃料使用对比加热度日数据,正如这篇博客所概述的:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/out-old-new
如果你不喜欢做它的长手,Borst工程与建筑有限责任公司有一个方便的“现有建筑能源使用分析”的燃料使用负荷计算器的web小部件版本在他们的网站上(连同其他方便的计算器):
http://www.borstengineeringconstruction.com/Existing_Building_Energy_Usage_Analysis_Calculator.html
请务必阅读他们的网页小工具使用说明书的相关部分:
http://www.borstengineeringconstruction.com/Calculator_Instructions.pdf
http://www.borstengineeringconstruction.com/Calculators.html
然而,对运行循环底板加热系统的锅炉的指定要比热负荷更重要,特别是(但不是唯一)安装调节冷凝锅炉时。关于“踢脚板辐射热量”的定义还没有一个统一的定义,所以我们需要一个更好的描述,以及:
有多少区?
按区域划分,你有多少英尺的踢脚板或等效的直接辐射(EDR) ?
关于这些问题的一些数学公式可以在这里找到:
//m.etiketa4.com/blogs/dept/guest-blogs/sizing-modulating-condensing-boiler