GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

未完工的无电梯阁楼:将管道引入空调空间的最佳方法?

Aun安全|发布一般的问题

气候第4区(中央NC)。我想把我未完工的无电梯阁楼上的暖通管道搬进有空调的地方,我想这基本上意味着我想把阁楼的墙壁和屋顶平台隔离起来。我的目标是保存完成阁楼的能力,但这可能不会发生多年(或永远),我宁愿把我的管道尽快进入条件反射空间。

我之前就计划使用泡沫喷雾,但我越来越不舒服,因为我可能会成为少数有异味/毒性问题的倒霉家伙之一。

根据附件的图片(我知道,管道系统很糟糕),泡沫喷雾是否是我唯一合理的选择?

椽是2×8,所以我想扩大深度,使用挡板和玻璃纤维(或岩棉)。然而,一个挑战是,如图2所示,由于天窗等屋顶功能,我的屋顶平台的某些部分没有延伸到拱腹通风口。我的理解是每个椽湾都需要通风。所以这基本上是杀死(或极大地阻碍)毛皮+挡板+玻璃纤维选项?

在管道周围建造护膝墙并用吹入的纤维素或玻璃纤维覆盖会有什么好处吗?

是否有其他非喷雾泡沫的选择,一个典型的承包商有技能去做?如果有人对罗利/达勒姆地区的绝缘承包商(喷泡沫或其他)有什么建议,请告诉我。

谢谢你的建议。

回复

  1. 大卫Pilati||#1

    中央NC也在这里。令人沮丧的新房子,但在这里很常见。我参观过很多房子,从来没有见过没有泡沫的空调管道。
    你有一个辐射屏障,至少在夏天对管道增益有一点帮助。如果你在椽子上涂泡沫,辐射屏障的值就会变成零,所以这是对这个选项的又一次(小)打击。
    我不是正确选择的专家。要知道,阁楼上的管道当然不理想,但追逐损失并不总是值得的。你有能量评估员来过吗?你检查过管道泄漏了吗(建造时的能源之星会做这件事)?
    我个人的感觉是要确保泄漏是适当的。你可以在管道周围摸一摸——我发现夏天可以更好地展示小漏洞。这是容易实现的目标。然后你就可以开始用吹制玻璃勾勒出区域。
    要知道你的目标是15%这可能是每年50美元或更少,所以保持一些观点。这是你楼上费用的15%
    我可以告诉你很多次,在屋顶上安装一些太阳能电池板比试图密封阁楼(在我们的气候下)有更好的投资回报率。
    现在认为用吹制玻璃完全覆盖管道是可以接受的。我刚刚建了一个NC HERO(高效率住宅选项)规范的房子。我的是带太阳能的57和-7。阁楼上有管道,完全用吹制玻璃覆盖。当压缩机第一次打开时,它们就会吹凉——不像上次我们有你的确切安排的房子那样热(辐射屏障,现代R8管道绝缘,通风阁楼)。

  2. GBA编辑器
    布莱恩Pontolilo||#2

    嗨Aun。

    我建议你读读这两篇文章。他们应该回答你所有的问题:
    创建有条件的阁楼
    如何建造隔热的大教堂天花板

  3. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||#3

    你只能在麻烦的地方喷泡沫。如果你使用闪光灯和电池的方法,只需要足够的SPF来控制凝结,其余的都是蓬松的,不会花那么多钱。

    看起来你的屋顶很容易通风。

登录或创建一个账户来发布答案。