在小型建筑中使用浴室排风扇进行通风 金凯斯|发布机械在2011年12月20日凌晨3点39分 如果浴室排气扇可以在微小但绝缘牢固和紧凑的250平方英尺的住宅中足以交换空气,我遇到了先前的螺纹。 有人确认,考虑到空间很小,应该没问题,并把它放在计时器上,因为它不需要一直开着。 另一个说:“假设定时器上的风扇经常(例如,每隔其他5分钟间隔)乘坐占用期间循环和关闭,以补偿缺乏低足CFM设置,对电力拉伸的影响有多重要那些经常初创公司有吗?“ 那么,这样一个风扇需要开多少才能鼓励足够的空气交换?浴室风扇的功率消耗是否比其他方法更有效? 谢谢你的任何见解! 回答 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 浴室排气扇是否会超大? 帮助密封浴室排气扇(松下耳语风扇) 浴室排气扇上的双重阻尼器 是否有带动力发气阀的浴室排气扇? 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2011年12月20日03:55 PM|#1 金,您想遵循Ashrae 62.2的建议,此处解释:设计良好的通风系统。 公式如下:每住户7.5 cfm加上每100平方英尺的居住面积1 cfm。因此,一个300平方英尺的房子需要10.5 cfm的通风。 所以,如果你买了一个动手移动了42个CFM的排气扇,你会把粉丝操作25%的时间 - 例如,每小时15分钟。 Karl Korpela.|2011年12月20日06:59 PM|#2 在加拿大,通常使用建筑规范第9.32节,而不是ASHRAE,因为它更容易计算。主卧室和未完成地下室只需使用20cfm,其他房间使用10cfm。浴室风扇是我国最常见的通风方式,只是因为它比其他常用的简化HRV连接到炉管工作的方法要好,后者需要HRV和炉风扇连续运行。 Michael Melo.|2011年12月20日下午7时54分|#3 我不确定你会发现一个旨在经常运行的风扇,这些风扇通常会以这样的低速运行。我已经完成了许多这些设置和加拿大,需要每天运行2 - 4小时课程。我强烈推荐一个松下风扇,这样的东西: https://panasonic.ca/english/ventilationfans/whispergreen.asp 与这样的交换机绑在一起: http://www.leviton.com/oa_html/ibecctpsctdsprte.jsp?section=17138&minisite=10022 我已经在整个日期内设立了较短的时间,并且使用加拿大标准的这种通风,并且较长的持续时间循环提供比短爆发更高的乘员舒适性。在最高活动时间内,通常是早晨的时期和晚上时期设定的时间,并且在中央炉系统操作期间巧合(这可能有助于更好的空气循环和通风。) 听起来像一个有趣的项目,祝你好运! 迈克尔 金凯斯|2011年12月20日08:12 PM|#4 谢谢michael, 另一个人也在另一个帖子上推荐了带开关的松下电扇,所以两个单独的建议对我来说听起来像一个很好的确认!谢谢你的反馈。我不会有一个炉,而是将使用电辐射地板热由于狭小的空间(最终与一个小发泄丙烷海洋壁炉或微小颗粒壁炉海洋备用,以防电或我想更快地加热。)出于这个原因,我想确保我有一个独立的通风系统。 这是有趣的计划,我希望建筑物部分顺利进行。似乎再生材料很好地聚集在一起,我在这里得到了伟大的反馈,帮助我建设详细信息。无论是泡沫绝缘是否有足够的脱气讨论,已经引导了我使用Roxul Stone羊毛而导致我。这些评论帮助我了解,并在我的供暖和通风需求方面变得更加清晰。 谢谢你们! 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
金,
您想遵循Ashrae 62.2的建议,此处解释:设计良好的通风系统。
公式如下:每住户7.5 cfm加上每100平方英尺的居住面积1 cfm。因此,一个300平方英尺的房子需要10.5 cfm的通风。
所以,如果你买了一个动手移动了42个CFM的排气扇,你会把粉丝操作25%的时间 - 例如,每小时15分钟。
在加拿大,通常使用建筑规范第9.32节,而不是ASHRAE,因为它更容易计算。主卧室和未完成地下室只需使用20cfm,其他房间使用10cfm。
浴室风扇是我国最常见的通风方式,只是因为它比其他常用的简化HRV连接到炉管工作的方法要好,后者需要HRV和炉风扇连续运行。
我不确定你会发现一个旨在经常运行的风扇,这些风扇通常会以这样的低速运行。我已经完成了许多这些设置和加拿大,需要每天运行2 - 4小时课程。我强烈推荐一个松下风扇,这样的东西:
https://panasonic.ca/english/ventilationfans/whispergreen.asp
与这样的交换机绑在一起:
http://www.leviton.com/oa_html/ibecctpsctdsprte.jsp?section=17138&minisite=10022
我已经在整个日期内设立了较短的时间,并且使用加拿大标准的这种通风,并且较长的持续时间循环提供比短爆发更高的乘员舒适性。在最高活动时间内,通常是早晨的时期和晚上时期设定的时间,并且在中央炉系统操作期间巧合(这可能有助于更好的空气循环和通风。)
听起来像一个有趣的项目,祝你好运!
迈克尔
谢谢michael,
另一个人也在另一个帖子上推荐了带开关的松下电扇,所以两个单独的建议对我来说听起来像一个很好的确认!谢谢你的反馈。