PA东南部用岩棉绝缘的蒸汽屏障
我正在翻修一栋有100多年历史的房子,在18摄氏度的温度下,粗切的2 1/2英寸x 4英寸的板条上有石膏钉。外护套为1×12松木板。用3/8 "箔面手风琴板和乙烯基墙板覆盖的搭板。
我已经拆除了灰泥和板条,用2 1/2英寸的金属钉将内墙表面对齐,在护套板和顶部和底部板之间的缝隙上打上泡沫,并用岩棉绝缘材料将空腔绝缘。我想知道如果有的话应该用什么样的蒸汽屏障。
GBA详细信息库
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
吉姆,
在宾夕法尼亚州东南部,你要么在气候区4,要么在气候区5。
这里是气候区地图的链接。
如果你住在气候区5,大多数建筑规范要求外墙有一个内部的蒸汽缓阻器(而不是一个蒸汽屏障)。从技术上讲,规范要求在第5区使用I类或II类蒸汽缓速器。在这个区域可以工作的蒸汽缓速剂是牛皮纸面,蒸汽缓速漆应用于干墙,或所谓的“智能”缓速剂,如MemBrain。
在气候区4,建筑规范不要求在墙壁上安装室内蒸汽缓速器。
在任何情况下,你都要注意气密性,特别是在电气箱。考虑为这项工作购买密封的电气箱。