发泄平台
我在这里做了大量的阅读,仍然不确定我的平屋顶的最佳解决方案。如果您能给我一些建议,我将不胜感激。
细节:
——1957年建筑师的家。
- 4a-b海域
-安装在屋顶上的平面(真正的平面)三元乙丙橡胶失效并漏水,需要更换。
屋顶是冷的(通风),通风通过屋檐上的拱腹通风口,通过房屋两侧的间隔砖,以及屋顶上的两只旋翼鸟。
搁栅为10英寸,中间有适度的玻璃纤维垫(见下文)。
-屋顶完全暴露在阳光下,房子是朝南的被动式太阳能,整体屋顶屋檐的设计是为了在晚秋和早春期间提供阳光温暖。
内部绝缘:
有人更换了天花板,安装了40,是的,40!!!!天花板上的嵌入式灯。此外,它们不是集成电路,也不是密封的。灯之间有玻璃纤维棒,但考虑到灯的数量,我认为它们的作用很小。基本上,我有40个开口,让外部的空气从上面流过。
内部问题:屋顶从上面漏,但没有明显的甲板腐烂之外。通过灯和通风口检查发现甲板上有一个干的泄漏点。这是有道理的,因为我是通过卤素灯和家庭供暖向甲板上倾倒大量的热量。
未来规划:
我打算把所有的灯都换成ICAT LED灯具来封住天花板。
屋顶将被撕裂到甲板上,移除旧材料,替换腐烂的甲板,并在epdm膜前应用锥形聚碳酸酯,充分粘附。
由于屋顶和两个排水管的尺寸较大,该系统的正排水率仅为。125:12,排水管的高度将从.5英寸上升到4.5英寸的最高点。
如果我想要改善我寒冷的甲板状况,或者搬到一个温暖的屋顶,而不是从下面进行大的拆除,我有什么选择?
一种想法是在屋顶关闭所有的通风口,用纤维素吹固体来实现内部R-38左右。这需要更多的polyiso在外部?我找到了一个引用2009年IRC的R806.4的帖子,上面说气候区4A和4B需要R-15,但纤维素是不允许的?
此外,我不清楚甲板顶部的隔热比是按最小值还是平均值计算的。即在最低的绝缘区域是否可能发生隔离凝结?或者我只是需要平均R-15在甲板的顶部。
我有一个年轻的家庭,屋顶已经非常昂贵,所以预算是一个问题。非常感谢任何帮助!
图片:
外部显示屋顶和屋檐
室内照明与热桥
积水在坏屋顶上
屋顶锥度系统平面图
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
回复
锥形计划
用户- 70等。
首先,你能告诉我们你的名字吗?
最好的解决方案是不通风的解决方案,所以你需要密封所有的通风开口。下面是一篇文章的链接,它解释了你所有的选择:绝缘低坡住宅屋顶.
有两种可能的方法:(1)你可以在现有的屋顶覆盖层上提供所有需要的绝缘材料作为硬质泡沫材料,或者(2)你可以在屋顶覆盖层上提供硬质隔热材料和松软隔热材料(如屋顶覆盖层下的纤维素)的组合。
如果你结合了刚性泡沫和蓬松绝缘,你必须注意泡沫与蓬松的比例,正如这篇文章中解释的:结合外部硬泡沫与蓬松绝缘.在气候区4A和4B,至少31%的屋顶组件的r值必须来自刚性泡沫层。因此,如果你在椽子之间安装R-38纤维素,你就需要在屋顶覆盖层上方安装至少R-17硬质泡沫(除了纤维素),以确保组装的安全性和符合规范。
注意,这个r值对于硬质泡沫是一个最小的r值。当你考虑锥形泡沫的r值时,你只能计算锥形最薄的尺寸,而不能计算最厚的尺寸。
你好,马丁,我是来自宾夕法尼亚的杰夫。我的歉意。
我读了你的两个故事,正是它们让我走到今天。感谢分享你的知识!
尽量减少在屋顶甲板上添加的硬质泡沫保温材料是一个值得关注的问题,原因有很多——成本、美观等。
我最担心的是,最小刚性泡沫点必须满足R-17。我希望一个普通人能胜任。这将增加本已昂贵的锥度计划的巨大成本,至少在周围增加2.5”的聚氯乙烯,将最薄的。5”部分的屋顶甲板保温材料降到最低。
我会给它定价,看看这对我来说是否有可能。我想另一种选择是减少隔热层的冲击,减少甲板上的压力。我觉得R-38是最好的方案,用的是10英寸厚的纤维素。任何事情都会让我比现在过得更好。再一次感谢您!
马丁,我也明白越隔热越好,预算不是问题。
顺便说一句,我在宾西法尼亚州的利哈伊县,离第4区(Zone 4)而不是海军第4区(Marine 4)大约20英里,这将把我的硬性要求从31%降至20%。我不是在寻找漏洞,而是想知道我们应该把这些界限考虑得多精确?谢谢你!杰夫
杰夫,
气候区4海洋是在西海岸。宾夕法尼亚州的任何地方都不在第四区。
密西西比河以东的所有4区都在4a区。请看下面的地图。
.
谢谢你,马丁。这对我来说是全新的。我到这里,点击我的县(里海),它说“5和4海军”,而不是4A。所以,我认为这些术语是可以互换的。谢谢你号