GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

通风金属屋顶和衬底

S G|发布一般的问题

嗨,马丁,

我们计划在教堂现有的通风天花板上安装一个金属立缝金属屋顶。在第5区,现有的保留条件是gyp。木板天花板和椽子之间的玻璃纤维隔热垫。

在拆除现有的雪松屋顶和箕子覆盖层后,承包商在整个屋顶上安装了胶合板和不透水的高温自粘膜(小于0.02)。

不透水的膜是否会造成胶合板不能干燥的情况?

请确认我们仍然要在拱腹和拱脊处对总成进行排气。

谢谢你!

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    S.G。
    如果这是一个在椽子之间用玻璃纤维衬垫隔热的大教堂天花板,那么在隔热层的顶部和屋顶护套的底部之间必须有一个通风通道。

    这个通风通道必须连接到屋檐的拱口和顶部的脊口。

    对通风通道的需求不仅是专家的建议,也是使用玻璃纤维等透气隔热材料时的规范要求。

    假设你的屋顶在护套下有足够的通风通道,使用不透气的屋顶衬垫是允许的。

登录或创建一个帐户张贴答案。

社区

最近的问题及回答

  • |
  • |
  • |
  • |