社区和问答

屋顶底层2:12常设缝金属屋顶

Joe Norm.|发布了一般的问题

我在这里询问了一周左右的同一问题,但仍然毫无疑问。

我被当地的屋顶承包商告诉我将一个完全粘附的膜涂抹在我的2:12倾斜的棚屋屋顶上。

没有泄漏的保险是吸引人的,但材料也非常昂贵。我的问题是是否有必要。Tyvek Protec,其他人说他们的合成(未完全粘附)好到2:12,它们的昂贵得多。

屋顶没有宿舍或山谷只是直接射击,但是一些面板长约37英尺,所以没有短跑。

谢谢

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    马尔科姆泰勒||#1

    对不起乔 - 我忘记了:屋顶是卡扣锁金属板?

    1. Joe Norm.||#3

      马尔康,

      最初是的,但是来自两家制造商的最常见的面板,我将至少推荐3:12。有一个更昂贵的面板(一个带浮夹)可以做2:12。

      我的问题是是否放下剥离并粘,然后忽略了屋顶间距的建议odf,或者使用更多的标准垫片,与面板额定到2:12音高?

      我已经通过这个地方的设计和建造(到目前为止)倾斜了很多东西,一个是不使用低斜坡屋顶。但我现在在这里,所以我必须想出一些东西。谢谢

      1. GBA编辑器
        Brian Pontolilo||#5

        嘿乔,

        你想在这里获得什么?节约成本?换句话说,为什么你不使用制造商推荐的面板及其推荐的界面与该面板一起使用?

  2. 专家成员
    又名||#2

    乔,

    我会叫制造商。当我在寻找2.5 / 12坡面板时,其中大多数都很好,在剥皮和棍子上使用他们的3/12面板。

    随着长期的运行,将存在一些体面的热膨胀(3/8“至1/2”)。确保安装人员正常处理,如果您在雪国家,他们不会用雪保留夹将屋檐放在屋檐上。

    1. Joe Norm.||#4

      谢谢,

      是的,有了这么长的面板,我想知道是否使用浮动剪辑使用面板类型是一种更好的方法?无论如何,大多数人都被评为较低的间距。我不在雪地国家,我将成为安装人员。谢谢

      1. 专家成员
        又名||#8

        我会获得2/12的小组。对于额外的心灵,你可以搭乘一层剥离,并从屋檐上伸出6英尺。

        大多数面板设计可以处理一定的热量扩展量,您只需检查您的安装可以扩展,并确保它的插槽可以提供足够的浮点。

  3. 凯文斯法尔曼||#6

    我的屋顶有完全相同的音高和长度。屋顶器不会保证没有高温剥离和粘贴界定的工作。它们也只会机械接缝,尽管他们说有一些可用的扣锁。

  4. 内森·斯卡洛||#7

    乔似乎是你的肠道告诉你正确的东西:不要在2/12坡上安装制造商推荐的3/12或陡峭的屋顶。

  5. Joe Norm.||#9

    我会选择2:12额定的小组。

    但是.......我仍然需要剥离和棍子,还是将定期界定是好的?我看到的大多数人被评为2:12

    1. 专家成员
      马尔科姆泰勒||#10

      除非您的屋顶制造商另有说明,否则您可以使用任何屋顶的合成界面。

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |