nedillation:脊通风口与涡轮机?
我1940年的房子需要一个新的屋顶。我打算下次出售房子。
3屋顶机构建议安装山脊通风系统。第四节说山脊通风系统不起作用,因为我的房子没有拱门通风口。他建议安装2个涡轮机。请指教。
谢谢,
苏斯塔德迈尔
GBA详细资料库
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
你真的想删除名单吗,还
这不会删除您已保存的文章,只需列表。
在Beta网站预览期间,此功能已暂时禁用。
答复
起诉,
1.你在哪里?
2.你们有无条件的阁楼吗?或者你们有隔热的倾斜天花板吗?
3.如果您有一个无条件的阁楼,是否有任何水分问题的迹象?
如果你住在雪的气候中,你的屋顶是否有冰灾害?
我住在亚特兰大,乔治。屋顶是20岁的屋顶,是在22年。
2.阁楼没有加热或空调,倾斜天花板上没有绝缘。
3.阁楼中没有含水问题的迹象。我有几个小斑点,屋顶泄漏,但不是
在主屋顶下的阁楼,这是陡峭的。
没有冰灾难
安装涡轮机不会改善屋顶通风,而不会为空气进入路径。
它将通过从房屋中吸入更多条件的空气进入阁楼空间来冷却屋顶甲板,但升至冷却法案的显着提升。
在加热季节,它将继续将条件空气拉入阁楼,也加入了加热法案。
脊通风口也将有这些效果,但在涡轮通风口的水平下方的级别下降。
考虑到这个地方已经70年没有通风,也没有湿气问题,没有必要改变阁楼通风方案,因为顶部的任何开口都会相对于下方的条件空间降低阁楼的压力,增加了整个房子的堆叠效应,推动空气渗透。
如果您确实添加了Ridge通风,则必须至少在屋顶上的横截面或覆盖物(例如Smartvent)的横断面(1.5-2X,该区域更好),所以能够避免增加堆叠效应驱动的渗透。如果添加SOFFIT通风是不可能的,请尽可能严肃地看看屋顶上安装在屋顶上的底盖屋顶型通风口,并相对于RIDGE发泄区域超大。
丹娜
起诉,
丹娜给了你很好的建议。如果你的阁楼在没有任何通风的情况下已经存活多年,就没有必要担心通风问题。
无论你做什么,不要在屋顶上安装任何妓女(涡轮机)。
你的答案非常有用!
一个问题:我打算下次出售房子。缺乏往南系统为潜在房屋买家的红旗吗?
如果没有,鉴于您的答案,我倾向于前往任何守沟系统,并以屋顶提案成本谈判。
非常感谢!
起诉
起诉,
问:“缺乏通往洞穴系统的潜在房屋买家的红旗?”
答:不应该是买家知识渊博的。然而,它可能是因为无知比比皆是。
谢谢!我会拯救你的答案,与我没有任何无用阁楼的人分享!我感谢您的帮助!
起诉