通风条件下的爬行空间空气 马特·盖茨|发布能源效率和耐久性在2019年11月11日晚上08:10 将我的空调爬行空间(50 cfm)通风到我的地下车库是否有利?因为车库的空气会从门的缝隙中漏出来,这是不是让车库烘干机保持良好状态的好方法?这违反了规定吗? 谢谢,马特 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载建设细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。 开始免费试用 相关问题 返回在封闭的条件爬行空间? 半的狭小空隙? 创建一个有条件的爬行空间/空气密封问题 做一个有条件的爬行空间 回复 马特·盖茨|2019年11月12日下午01:17|#1 请为任何输入Bump。谢谢! 专家成员 Zephyr7|2019年11月12日下午01:30|#2 有条件的爬行空间应该是建筑围护结构的一部分,这意味着房子的内部空气空间——基本上是生活区。如果你把它和你的车库连接起来,你就是在把车库的空气空间和家里的内部空气空间连接起来,这是不允许的。你不希望任何可能的废气,或其他任何可能在车库里的危险,进入那里的人。 我会说不,不要把你的爬行空间和车库连接起来。 比尔 马特·盖茨|2019年11月12日下午01:37|#3 比尔, 谢谢你的回复。我想我说得不够清楚。我正在安装一个总在浴室排气风扇(50 cfm),以排出我的空调爬行空间的代码。我当时的想法是,既然我可以用它来部分调节车库,为什么要把我正在调节的空气浪费在外面呢?这只是一厢情愿的想法吗? 谢谢,马特 乔恩·R|2019年11月12日下午02:06|#4 我会安装一个排气挡板,防止风扇故障时倒流。车库湿度会很高。不知道密码是什么。 专家成员 彼得·恩格尔|2019年11月12日下午02:08|#5 当风扇关闭,烧毁,或其他不工作,然后车库空气可以进入爬行空间通过开口。代码通常阻止车库和爬行空间之间的任何连接。如果没有其他的事情,你需要有一个自激活的防火阀,在车库火灾时关闭紧密。这是一个好想法,但最终可能不是一个好主意。 登录或创建一个账户来发布答案。 报名 登录
回复
请为任何输入Bump。谢谢!
有条件的爬行空间应该是建筑围护结构的一部分,这意味着房子的内部空气空间——基本上是生活区。我当时的想法是,既然我可以用它来部分调节车库,为什么要把我正在调节的空气浪费在外面呢?这只是一厢情愿的想法吗?
谢谢,
马特
我会安装一个排气挡板,防止风扇故障时倒流。车库湿度会很高。不知道密码是什么。
当风扇关闭,烧毁,或其他不工作,然后车库空气可以进入爬行空间通过开口。代码通常阻止车库和爬行空间之间的任何连接。如果没有其他的事情,你需要有一个自激活的防火阀,在车库火灾时关闭紧密。这是一个好想法,但最终可能不是一个好主意。