通气舷外支架(也称瞭望台)
你好所有的,我设计一个36“x 28家的单坡屋顶使用3.5 " x 16.5 "胶合梁在24“超频的屋顶,但我们有36个“悬臂在每个三角形的屋顶,在瞭望必须跨越”“5”与之前第一个胶合。
在胶合材料之间,我们使用了隔热层,允许2″气隙从低到高的屋顶通风。
然而,在山墙的悬挑上,有垂直于胶合板在24″o.c.的外伸支架,在连接到胶合板(胶合板)之前跨度为5 '。
我们想要避免在这些区域使用泡沫,但感觉简单地钻几个1.5″孔2″从顶部和2。o“分开,不仅将限制我们的气流相比2″我们理想地想实现,但它也将减少绝缘的深度,我们可以吹进,因为它推动我们的绝缘挡板到3.5″,而他们只有2″之间的胶合材料。
这将使R值减小大约。R-6,瞭望台在那里,这是我们整个屋顶系统中相当重要的一部分。
想知道是否有人有任何创新的想法,我们可能能够排气这个屋顶系统,同时否定上述问题。
所有的想法都是受欢迎的,如果你需要更多的信息,让我知道。我们离最后确定我们的计划并提交给我们县审查/许可还有几天的时间。
提前谢谢!
回复
杰夫,
有两种可能的解决方案:
1.在椽子间使用封闭式泡沫喷雾。
2.在舷外支架的顶部钻孔——也许是1英寸的孔而不是1.5英寸的孔。是的,这些洞会削弱外伸支架的结构,所以在洞的位置和洞的数量上使用常识。
记住,只有当你的天花板有漏气处,让你的屋顶覆盖物在冬天受潮时,通风才重要。如果你在天花板上做了很好的空气密封工作——理想情况下,用鼓风机门进行验证——你的护套中不会有任何需要通过通风来清除的湿气。
杰夫,
除非你需要实际的2x10的负载,你可以只把他们撕到7 /4,把2x2垂直放在顶部作为你的排气间隙。比打一堆洞还省事。
这可不是个好办法。
也许是盖上盖板的进气口。
谢谢大家的回复。马丁,我尽量避免喷泡沫,我们想要气流不仅能去除湿气,还能在夏天让空间更凉爽。否则,如果我们有漏气,您的建议是去除水分是必要的,我们将不胜感激。乔恩,这是个想法。阿克斯,我喜欢你的主意,可能行得通。我要去问问我们的工程师,我们是否可以把它拆下来一点。谢谢大家!
杰夫,
你没有展示你在瞭望台的顶部使用什么材料或胶lam为可见的底面-这可能是这个细节的关键。这里有两个草图,展示了我通常是怎么做的。
-如果你使用2"x6" t&g的底部,你可以放下1 1/2"的瞭望台,以提供通风间隙。
-我建议将瞭望台暴露的部分变细,如果需要的话,允许你使用较小的筋膜。
-绝对跑你的山墙到瞭望台的下面。这简单多了。
-在屋檐,削减暴露的尾胶1 1/2",以适应t&g拱背。
-堵住胶板之间,为上方的穿孔金属通风口留出空间。
-第一个胶板离外墙5英尺,你仍然有一个视觉和结构上的问题,如何在角落的悬臂支撑。这是你需要和你的工程师解决的问题。我自己的建议是,看看你能否让他把5英尺减到4英尺作为开始。
你好malcolm,谢谢你的建议。我不认为你完全理解我问的问题,但没关系,因为你的第二个形象很有帮助。我们只需要问我们的工程师,我们是否需要2 × 10的瞭望台的全厚度来装载,或者我们是否可以把它撕下1.5英寸来通风,同时增加2倍的垂直瞭望台。工程师实际上已经批准了我们的设计(他帮助我们设计了它),并亲自指定了5'到第一个胶合板,我们需要2x10的外观,以平衡我们的高和低eve厚度,也将是10"厚。然而,我们可能会将胶合材料制作成11.5“(而不是将其削减到10”,因为它们一开始是16.5“厚),这将允许我们将山墙悬垂下降1.5“,同时保留2x10的全厚度/强度。嗯?再次感谢您周到的回复