墙组装 马修adkins.|发布了一般的问题在2019年11月11日07:02 PM 我需要住宅墙组装的建议/确认。 木材框架家,从内部到外:½“干墙,2×6螺柱W /玻璃纤维或roxul,r-5热支撑sib(思想zip system),网格(tyvek dirstvent)或凹坑板(三角洲干燥),LP智能壁板。我很困惑雨须使用什么(脱滴或δ干)。不确定我是否需要渗透或不可渗透的。由于保温板具有集成的WRB,我不想捕获任何水分。 提前感谢您的建议! 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 墙壁装配选择 墙壁装配帮助 墙组装 墙组装 答案 专家成员 达娜·迪斯特|11月11日,2019 07:14 PM|#1 你的IECC / DOE气候区是...... ?? 马修adkins.|2019年11月11日07:27 PM|#3 达娜,在干墙之前,这种壁组件是否需要在内部的多蒸汽屏障?我对CI有点困惑,我相信我读到第5区,你应该有一个最小的R7外观,但由于这个项目不是一个选择的原因。谢谢! 马修adkins.|2019年11月11日07:19 PM|#2 区域5. GBA编辑器 Brian Pontolilo|2019年11月12日09:28 AM|#4 嗨马特。 除非您遇到两个条件中的一个,否则国际住宅代码呼叫您所在地区的I类(聚纸板)或II级(牛皮纸面对绝缘)内蒸气延迟器。这些条件是R-7.5连续绝缘或通风壁板安装。您将达到第二个要求,因此您可以选择使用III类内部气旋延迟器,这是基本上涂上干墙。 然而,由于您不会与您的连续保温符合R值要求,这意味着将水蒸气凝结在护套的内表面上,我会考虑内部的智能蒸汽延迟器,如Intello膜。 我找不到热支撑护套的烫发等级,但我认为这不太重要,你需要最多的蒸汽开放式雨披装配。有没有理由,为什么你没有考虑一个带有毛茸茸的条带的建筑系统? Jon R.|2019年11月12日10:38 AM|#5 听起来像热支撑SIB是可逆的 - 如果是的话,将泡沫放在外部,然后用下面使用以验证设计。 https://www.appliedbuildingtech.com/fsc/calculator imo,不带来烫发值是否定的。Huber(Zip)也参与其中。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
你的IECC / DOE气候区是...... ??
达娜,
在干墙之前,这种壁组件是否需要在内部的多蒸汽屏障?我对CI有点困惑,我相信我读到第5区,你应该有一个最小的R7外观,但由于这个项目不是一个选择的原因。
谢谢!
区域5.
嗨马特。
有没有理由,为什么你没有考虑一个带有毛茸茸的条带的建筑系统?
听起来像热支撑SIB是可逆的 - 如果是的话,将泡沫放在外部,然后用下面使用以验证设计。
https://www.appliedbuildingtech.com/fsc/calculator
imo,不带来烫发值是否定的。Huber(Zip)也参与其中。