墙组装
我是个精打细算的人,所以如果我用的术语不对,请原谅。我有一个关于我的总墙组装的问题。
费城外的第四区。从里到外的墙壁组装。
选项A:干墙,2×2毛毡条,2″英寸的roxul,蒸汽屏障,2×4框架w/ roxul, osb, tyvek, 2″roxul,雨屏,垂直毛毡条,乙烯基壁板
选项B:干墙,2×2皮毛条,2″英寸的roxul,蒸汽屏障,2×4框架w/ roxul,拉链系统r -隔热,接缝胶带,乙烯基壁板
几件事:
我不想回去计划2×6。我希望2×4与2×2皮条将允许我一个比较右值作为2×6。
我更喜欢有水分干燥的外部,但我想确保osb不翘曲,使48 '长壁板看起来翘曲。
两个问题:
1.我的墙壁组装声音好吗?A和B哪个更好?
2.我能达到一个更好的RValue(大约25.5 - 18.5内和7外)在类似的美元?
3.选项a或选项b的总成本(材料+质量承包商成本)更便宜吗?
我知道这里有很多热情的人,我希望得到真诚的建议。我还在努力平衡环保意识和月供。
谢谢你!
回复
还有一些关于程序集的其他东西值得怀疑。你读过这篇文章吗://m.etiketa4.com/articles/dept/musings/how-design-wall
你当然可以使用2X4,创建一个节能的墙,但我不认为你的任何一个堆栈的方式去。
是的,我读了那篇文章,然后遇到了Greg La Vardera Better and Best Swedish Wall(抱歉链接不能通过垃圾邮件过滤器)。然而,由于我的承包商提供了一个有效的回报论证,我认为我可以修改Greg La Vardera Better and Best Swedish 2x6墙与我的承包商推荐的2x4。
我在瓦德拉的网站上发现了这条消息。Scott Gibson在这里也有一篇关于在毛条上悬挂乙烯基壁板的文章。显然你可以,让它工作,但一些制造商比其他人更开放的想法。那就是说,我将有顾虑保持条令和支线计划。出于这个原因,我将更倾向于使用选项B.拉链R无毛会更简单,因为乙烯基壁板似乎干得很好,甚至没有缝隙。
l·菲利普
关于你的堆叠提案,最突出的三个问题是:
1.大多数乙烯基墙板制造商不允许他们的墙板安装在皮草条上。有关此问题的更多信息,请参见乙烯基壁板能应用在毛条上吗?
2.你似乎想要包括一个蒸汽屏障,即使蒸汽屏障既不是规范要求,也不是建筑科学家推荐的。你没有告诉我们你想用什么类型的材料来做蒸汽屏障,但我猜你正在考虑用聚乙烯,这可能不是一个好主意。
建筑规范要求内部使用阻汽剂,而不是防汽屏障。(阻汽剂是一种不像阻汽剂那样严格的层。)在干墙上涂上防蒸汽涂料是满足这一要求所需要的。
有关这个问题的更多信息,请参见我需要蒸汽缓速器吗?
虽然你的墙不需要一个蒸汽屏障,但它肯定需要一个或多个空气屏障。你需要制定一个空气屏障计划。
3.第三个问题是一个警告,但不是问题:在外部矿棉上安装毛条可能会很棘手。因此,这是一种很少使用的构建方法。这不是不可能的,但你应该睁大眼睛走下去。
史蒂夫感谢你的建议。我喜欢B选项,但我讨厌OSB。我有一座100年的老房子,我希望在质量上保持紧密一致,但尽量保持成本竞争力。zip系统绝缘板看起来很吸引人。
Martin:谢谢你非常详细的基于事实的回答。
1.我读了太多书才有这个想法。你知道他们说的一切都是真的。而且,由于我的身体里没有一个建筑者的骨头,我可能会误解这些信息。
2.是的,我指的是阻气剂。我想让墙能呼吸。是的,我想让它尽可能无懈可击。
3.我认为外部矿棉比再生硬质板贵很多。我想我可能在某个地方遇到过你的评论,回收硬质泡沫是一个很好的选择。每块4英寸的木板大约20美元。这个价钱似乎不错。
所以也许这是它应该去的方式:干墙,2x2毛带,2“空腔电线和pluming,蒸汽阻滞剂,2x4框架w/ R15 roxul,胶合板/osb,胶带接缝,空气屏障,2“回收的刚性泡沫,雨屏,特定的雪松印或搭壁板。
l·菲利普
你最新的墙设计更有意义。它应该工作。
谢谢马丁。我感觉我已经从一年级毕业了。感谢。
Martin:在另一个问答中,你提到,如果要在外部使用硬质泡沫,那么在使用内部绝缘时要小心,我误解了吗?在内部使用Roxul而不使用阻汽剂,但在我的墙设计中使用空气屏障会是一个问题吗?我在费城外的第四区。
l·菲利普
除非您打算隔离2“x2”服务腔,否则它真的值得包含吗?它代表了相当多的额外劳动,如果你不使用蒸汽缓速器作为空气屏障保护它不是那么重要,也没有任何穿透布线和管道,如果他们在主要的螺柱空间。
看看服务空间实际包含什么内容可能是值得的。外墙上有什么管道装置?一个1又1/2英寸的洞是不够大的,所以你最终只能通过地板和几根电线来供水。
2“x2”的服务腔与纤维素绝缘的穆尼墙有意义,在那里他们减少热桥接。否则我看不到什么好处。
l·菲利普
外墙有足够厚的硬泡沫层的墙体不需要内部的阻汽剂(因为墙体护套永远不会冷到足以积聚或凝结水分)。
当用外部硬泡沫绝缘墙壁时,在螺栓之间使用矿物棉棒是完全可以的。
谢谢马丁!你们是最棒的!