外部舒适板:蒸汽/空气屏障
格雷厄姆Brockley|已上传一般的问题在
你好!我住在温哥华岛的海洋气候4区。我正在建造一个20英尺乘50英尺的商店,一个面向南方的简单棚顶,将安装40个太阳能电池板。没有窗户。桁架的坡度为3 / 12。
如果我们用外部Comfortboard 80做2乘6的结构,就空气/蒸汽屏障的位置和类型而言,您有什么建议?我计划在内墙上用3/4英寸的胶合板和岩棉拍。我还计划通过管道在墙的内部表面运行电线,以防止任何不必要的侵入通过内部表面。
Rockwool安装手册建议:(从外部到内部)
•包层•排水/通风腔•木材捆扎,通过绝缘螺钉紧固•岩棉COMFORTBOARD™80刚性绝缘(厚度满足r值要求)•透气护套膜(空气屏障)•护套(胶合板或OSB)•2×4或2×6岩棉COMFORTBATT®绝缘木框架•聚乙烯薄板蒸汽屏障(仅适用于寒冷气候)•石膏板和内部饰面
奇怪的是,他们想在里面放一块塑料薄片;这和我读过的所有关于外部绝缘的东西都是背道而驰的。这种材料是否因为它是透气的而有所不同?我猜这些墙会一直干到外面吧?
我在想,在舒适板下面的护套上组合空气/蒸汽屏障将是最好的,而不是一个透气的护套膜-也许是一个可绘画的产品?
谢谢。我是一个房主,不是一个有经验的建筑商,将从一个有经验的建筑商那里获得施工帮助,但我想在我们提交图纸之前尝试得到这些问题的答案。
GBA详细信息库
根据气候和房屋部分,收集了1000个建筑细节
搜索和下载施工细节
回复
https://cdn01.rockwool.com/siteassets/o2-rockwool/documentation/technical-guides/residential/comfortboard80-installationguide.pdf?f=20180718133916
您可以使用这个计算器来决定壁面蒸汽缓速器/屏障。
https://www.appliedbuildingtech.com/fsc/calculator
加拿大人通常更清楚,但如果你正在考虑III类蒸汽缓速器与最小的外部绝缘,研究墙“MI3 T”在这里(18页,> 26%)。
或
“带有III类蒸汽缓速器和最低水平泡沫的墙壁比其他墙壁更不符合ASHRAE标准。”页x。
https://www.nrel.gov/docs/fy13osti/56709.pdf
很棒的链接,有趣的阅读,谢谢。
我在温哥华外的一栋房子上使用了类似的组件。我们在石膏板上使用“II级”缓蒸汽乳胶底漆来代替聚薄板(这很好,因为我们无论如何都需要为石膏板打底,我不喜欢聚薄板,因为它限制了向内干燥的潜力)。但要获得建筑许可对我来说并不容易:我不得不雇佣一名建筑围护结构工程师,他完成了一份附录B,以便让辖区的建筑部门确信我的提议确实符合规范。
我的理解是,如果我们遵循最新的IRC,甚至可以避免在石膏板上使用II级缓蒸汽剂,因为胶合板的护套,例如,液体WRB(我们使用的是Prosoco)本身就足以满足我们的气候区,具有适当的内外绝缘比例。但与我的建筑围护结构工程师交谈后,我的理解是这在不列颠哥伦比亚省目前是行不通的,你至少需要在墙的暖侧安装一个II级缓蒸汽器。我是个新手,所以不要把我的话当权威。
彼得,
我认为你把情况总结得很好。
格雷厄姆,
Peter总结了第九部分的需求。根据入住情况,它们可能适用于你的商店,也可能不适用。实际上,没有问题使用内部聚在大会,你正在考虑。所有的绝缘材料都具有足够的透气性,可以干燥到外部。从湿度控制的角度来看,它与岛上99%的住宅建筑使用的墙体组件非常相似,没有任何问题。
完美,谢谢。我猜这将是一个更多的担忧,如果一个是使用XPS作为外部泡沫板。我只要按说明做就行了!