布鲁斯·弗里德曼|发布能源效率和耐久性

我昨天发布了这篇文章,但我想它被垃圾邮件缠住了。

我与我的壁板/装饰分包商和我的直接上司就PVC板和护套之间需要雨幕/通风空间的问题有分歧。我认为在可渗透的墙壁上安装不透水的塑料片是一个糟糕的主意,因为这样就无法让墙壁向外干燥,而且可能会在PVC和墙壁护套之间困住水

墙的组成如下(由内向外)

董事会和石膏
2×6墙面OC喷塑泡沫
3/4”CDX外壳
Blueskin VP100
镶板壁板(如下图)

我们位于马萨诸塞州波士顿城外

有专家的意见吗?

文件格式

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    布鲁斯,
    我同意你的看法。Blueskin VP100是蒸汽渗透的,这是好的。

    你需要在PVC面板和Blueskin VP100之间有某种类型的通风空气间隙。Benjamin Obdyne Home Slicker之类的就行了。诀窍是找到一种方法,将缺口的底部和顶部的通风口整合在一起。