臀部屋顶通风
你好,
酒店位于圣何塞,加利福尼亚州(湾区),所以没有雪,但房屋靠近屋檐。一些邻居的家也有霜冻。
它有一个基本的u形屋顶,有两个山墙,4/12的间距(但不是所有的间距都是相同的;一些椽我测量出来大约4.5/12节)。
屋顶面积约为33个平方。
u形住宅内部有箱形通风口,因为u形住宅的外部面向街道,住宅位于转角地段。
用排气箱通风口和进气屋檐开放屋檐结构。
目前的屋顶是在木摇圈或木瓦上的沥青3-标签瓦片,在木瓦片下是跳过的剪切。
所以我从u形的内部开始,那里有一个山谷。
我正在删除旧屋顶,筋膜,修理椽尾,修理白蚁损坏,真空造成旧纤维素绝缘,消毒和放弃因啮齿动物的损坏,使用白蚁泡沫,有活跃的Drywood白蚁,用硼护理治疗阁楼作为蚁群预防,空气密封开放部分的阁楼,修复管道如果需要,如果需要,重新路由排气通风口,(添加一个或两个ridgid Velux Sun隧道),放下新的R38玻璃纤维绝缘桶,取代旧屋檐并加入新屋檐,放入新屋檐,放置在OSB辐射屏障中下降1/2。
在工作日结束时,我拖到了地区,用沙袋称重。
我有三个屋顶打开,三个部分有OSB放下,安装了筋膜板。
问题:
我用的是半天窗通风口。我已经使用150规则计算了通风。我可以在车顶两侧安装半天窗通风口来增加排风量吗?如果我这样做,会不会导致通风口短路?
答案
HN2018,
首先,你能告诉我们你的名字吗?(我是马丁。)
我猜测这是一个无条件无条件的阁楼,在阁楼的地板上没有绝缘。它还听起来好像是阁楼里的HVAC管道 - 一种少于理想的情况,但不幸的是常见。
以下是以下协议:在您的温和气氛中,只要您的天花板是密封的,您就不必太担心您的阁楼才能弄脏多少,因为您的气候对主要问题不够冷(尽管您提到霜冻)。
有关支持我的陈述的研究的更多信息,请参阅本文:“所有关于阁楼通风。”
所以如果你想的话,你可以安装半天窗通风口(我不知道它们是什么,但我谷歌了这个术语,看到了图片),或者不安装。气孔的数量不是很重要。
关键是密封空气。花大部分时间在天花板上进行空气密封工作,几乎所有其他事情都会自行解决。有关更多信息,请参见“空气密封阁楼”。
嗨,马丁,
我的名字是Hoang,谢谢你的回复。
对不起,我相信通风口被称为半圆形的天窗通风口或一个供应商将其列为眉孔。
是的,阁楼上有暖通空调管道,阁楼上有隔热层。
还要感谢您的链接到您的文章。
就是在这个网站上,我学会了密封。屋内还有嵌入式的can灯(有些是ICAT,有些是IC)。我改装了一些LED灯,还用泡沫喷雾或泡沫盒或两者都密封它们。
我最有可能使用半圆形的天窗通风口并添加更多的进气屋檐。
我可以在臀部的相对侧安装一些宿舍吗?会导致通风中的短路吗?
感谢您的时间。
胡阳,
我并不是说这些通风口不叫半天窗通风口——据我所知,它们叫。(我只是不熟悉这个术语。)
放入一些通风口 - 坦率地说,这并不重要。只需确保您了解基本闪烁的原则,以便在下雨时通风口不会泄漏。
正如我在第一次回应中所说,你气候的阁楼通风并不是很重要。阁楼工作很少有效。所以阁楼有很多通风口。只需确保您的上限就像可能的气密一样。
太好了,谢谢你。