GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

页脚和蒸汽屏障之间的水

比尔C.|发布了一般的问题

在级别的单窗上做了一块被动的太阳能房屋,但它实际上是花了3次倒。我们首先倒了页脚,我们在页脚下面和周围有15密耳的stegowrap。我们最近一直在等待一大夜间的雨水。

我应该担心浇水的水,固化的页脚和蒸汽屏障吗?这个水会在冬天沉淀和冻结,潜在的裂缝和升起我的基础吗?

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 德克莱亚州||#1

    如果我是正确的,我认为几乎所有的水都应该在回填页脚时挤出。如果没有,我会更担心缺少页脚缺少。

    混凝土可以吸收水和湿混凝土不是结构问题。

  2. C L.||#2

    听起来你在页脚下面有stego,然后在里面包裹在里面,并且整个板块将是。如果我正确地了解你,你担心下雨的水在内部的stego和页脚之间,或者在底部的stego下面,并且担心水会被困住并导致冻结问题/解冻周期?
    请记住,混凝土也有很多水和水分。当混凝土固化时,它在两个方向上表达了水分。如果您在SEGO上直接倾注,混凝土内的水分将仅消耗。页脚和stego之间的任何水分最终将被页脚吸收,并在它可以蒸发的方向上蒸发,这可能是上升。如果没有迫在眉睫的冻结,我将不会担心这个。鉴于一年中的时间,您的混凝土水分才能消散几个月。一旦房子在进行干燥并调节,板坯水分就会滴下。它应该通过它拉任何残留的水分。