防水帮助地下室以下
我们希望为孩子们完成以下级地下室的空间。
我们在亚特兰大。
我们的问题是:
1.雨水裂缝导致雨后渗入水。没有进一步的问题注入裂缝。
2.当板未下雨时,水进入地下室和框架之间的水。我走到外面,看到位于该地区的砖和哭泣的孔中的各种孔进入房屋的内部。看照片,我们周围有砾石以帮助排水,但我想知道他们是否做得太高?哭泣的孔低于砾石床?
3.潮湿的斑块出现在各个区域下方的平板下方潮湿。我知道他们将砾石放在这块平板下,但是看来蒸气障碍在做它的工作甚至在场?
4.房屋的建造比被批准的民用低一英尺。刚刚得知,现在我们有了地下水位的问题。
在我们在地下室开始这项施工工作之前,很想知道对此进行最佳方法,以确保我们保持干燥。
*我们的沟渠正在运行并定期清理。我有一个人出来确认该年级正适当地脱离了最新一期。
…是否需要对屏障进行翻新?我用胶带胶带塑料正方形测试是否有任何液滴,塑料两侧干燥?湿度当前由除湿机控制,并保持在30-50范围内。
…我们应该在内壁上应用XYPEX还是类似?外墙上有什么防御方式吗?
…。这些外部孔应该被填充吗?
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
答复