  1. 特雷弗朗伯||#1

    没有一个ACH50编号能够始终提供足够的通风。它是在压差下测量的。没有压力,没有换气。即使是漏水的房子,室外空气静止不动,通风也不充分。

  2. Matthew_Salkeld||#2

    谢谢,特雷弗,我在看书//m.etiketa4.com/article/revisiting-ventilation.在5.0ACH50以下的家庭视为需要全屋通风。

  3. 乔恩·R||#3

    这取决于“安全”的定义。短期的高接触污染物有时被后来的低接触所弥补。

    代码使用5个ACH(50)。

    在给出答案后删除一个问题是令人讨厌的。

    1. Matthew_Salkeld||#4

      抱歉冒犯你了,乔恩,我想我的问题提得太早了。

      我想发表一些关于我在实践中看到的两个现实的严重分歧的文章——规范强加的气密性和hrv没有正常运行或根本没有运行。它似乎是基于HRV控制策略的古老。