问题了 Matthew_Salkeld|发布一般的问题在2019年5月25日上午09:04 问题了 回答 GBA细节图书馆 由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合 搜索和下载施工细节 加入领先的建筑科学专家社区 成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。 开始免费试用 相关问题 领带应该拿掉吗? 删除 在添加绝缘材料之前,是否需要移除胶合板地板? 一些绝缘材料需要在几年内拆除吗? 回复 特雷弗朗伯|2019年5月25日09:44am|#1 没有一个ACH50编号能够始终提供足够的通风。它是在压差下测量的。没有压力,没有换气。即使是漏水的房子,室外空气静止不动,通风也不充分。 Matthew_Salkeld|2019年5月25日10:51am|#2 谢谢,特雷弗,我在看书//m.etiketa4.com/article/revisiting-ventilation.在5.0ACH50以下的家庭视为需要全屋通风。 乔恩·R|2019年5月25日10:52am|#3 这取决于“安全”的定义。短期的高接触污染物有时被后来的低接触所弥补。 代码使用5个ACH(50)。 在给出答案后删除一个问题是令人讨厌的。 Matthew_Salkeld|2019年5月27日下午12:33|#4 抱歉冒犯你了,乔恩,我想我的问题提得太早了。 我想发表一些关于我在实践中看到的两个现实的严重分歧的文章——规范强加的气密性和hrv没有正常运行或根本没有运行。它似乎是基于HRV控制策略的古老。 登录或创建一个帐户张贴答案。 报名 登录
回复
没有一个ACH50编号能够始终提供足够的通风。它是在压差下测量的。没有压力,没有换气。即使是漏水的房子,室外空气静止不动,通风也不充分。
谢谢,特雷弗,我在看书//m.etiketa4.com/article/revisiting-ventilation.在5.0ACH50以下的家庭视为需要全屋通风。
这取决于“安全”的定义。短期的高接触污染物有时被后来的低接触所弥补。
代码使用5个ACH(50)。
在给出答案后删除一个问题是令人讨厌的。
抱歉冒犯你了,乔恩,我想我的问题提得太早了。
我想发表一些关于我在实践中看到的两个现实的严重分歧的文章——规范强加的气密性和hrv没有正常运行或根本没有运行。它似乎是基于HRV控制策略的古老。