什么是N因子? 14K5|发布GBA Pro帮助上2012年10月10日下午12:15 客户问我 - 我是一名能源顾问 - n因素对他的城镇要求是什么,我不知道答案。 回答 GBA细节库 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工详细信息 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 无通风的阁楼转换与闭孔 - 如何使R值或U因子足够高? 什么是1970年代带有旧乌菲泡沫的墙体组件的好R因素估计值? 我们的砖烟囱/天花板的解决方案是什么? 什么是“大量的拱腹通风口”? 答复 室内设计|2012年10月10日05:43 AM|#1 n因子是一种相关因素,用于估计BLOWER DOOR ACH(50)时每小时“自然”的空气变化 ACH(天然)= ACH(50) / N GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2012年10月10日05:49 AM|#2 N因子是您对ACH50数量进行分配以估算所谓“自然气流”或ACH(NAT)的数字。 它从9.8到29.4不等。它不能仅由气候区确定;这也取决于所考虑的建筑物中的故事数量。(请参阅下图,取自http://www.ybshadesofgreen.org/files/helper-pdf/module8-_final.pdf)。 有关N因子的更多信息,请参阅什么是N因子? GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2012年10月10日05:58 AM|#3 约翰,看来我们几乎同时发布了...您击败了我。谢谢。 专家成员 达娜·多塞特(Dana Dorsett)|2012年10月10日上午11:08|#4 这就是定义,但这是一个非常笨拙的数字,难以测量原位。ACH/50测试号测量了泄漏孔的组合大小,但没有说明泄漏位置或分布,这些因素很重要(很多!)。 室内设计|2012年10月10日上午11:30|#5 达娜,我同意ACH-50(和N因子)对“开口”与中性压力平面,盛行风,人干预和 /或机械效应的关系或与中性压力平面的关系或相互作用一无所知。 jwolfe1|2021年12月30日上午11:59|#6 上一篇文章近十年后,我发现这非常有帮助。谢谢! 登录或创建一个帐户以发布答案。 注册 登录
答复
n因子是一种相关因素,用于估计BLOWER DOOR ACH(50)时每小时“自然”的空气变化
ACH(天然)= ACH(50) / N
N因子是您对ACH50数量进行分配以估算所谓“自然气流”或ACH(NAT)的数字。
它从9.8到29.4不等。它不能仅由气候区确定;这也取决于所考虑的建筑物中的故事数量。(请参阅下图,取自http://www.ybshadesofgreen.org/files/helper-pdf/module8-_final.pdf)。
有关N因子的更多信息,请参阅什么是N因子?
约翰,
看来我们几乎同时发布了...您击败了我。谢谢。
这就是定义,但这是一个非常笨拙的数字,难以测量原位。ACH/50测试号测量了泄漏孔的组合大小,但没有说明泄漏位置或分布,这些因素很重要(很多!)。
达娜,
我同意ACH-50(和N因子)对“开口”与中性压力平面,盛行风,人干预和 /或机械效应的关系或与中性压力平面的关系或相互作用一无所知。
上一篇文章近十年后,我发现这非常有帮助。谢谢!