安装underslab绝缘保温的正确方法是什么? 安德鲁托罗|发布了绿色建筑技术在2011年7月5日12:39 PM 我一直在寻找Underslab绝缘细节的网站,并没有看到正确的技术共识。许多细节显示出根本没有欠下的绝缘。我在堪萨斯城建造了Mo,使用浇筑的混凝土墙基底(罢工),带有2“外部绝缘/排水板(Tuff N DRI系统)。对于地下室板坯,我计划使用2“刚性泡沫,但我正在辩论它应该在装配中努力。现在我倾向于砾石,然后泡沫,然后聚在多个聚层上重温混凝土。你同意吗?作为第二个问题,刚性泡沫似乎在板块下创造“空隙”,因为它不在砾石床上完全平坦的100%平放。将优选“毯子”型绝缘材料吗? 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 Underslab绝缘材料:Thermofoam 什么是正确的方式? 闪光甲板分类帐的正确方法是什么? 绝缘相对扁平的屋顶系统的正确方法是什么? 答案 专家成员 Armando Cobo.|2011年7月05日01:11 PM|#1 安德鲁,你有合适的装配。如果您正确地铺展和紧凑至少4英寸的砾石,则空隙不应该在那里。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2011年7月05日01:19 PM|#2 安德鲁,问:“我倾向于砾石,然后泡沫,然后直接在多层上加固混凝土。你同意吗?” 答:是的。 问:“刚性泡沫似乎在板块下创造了”空隙“,因为它没有在砾石床上坐在100%完全平坦。” A.你用砾石(用罚款)或碎石吗?如果您使用的是碎石,请选择较小的石头;3/4英寸的石头比1 1/2英寸的石头更容易耙。无论如何,解决问题的解决方案是选择合适的产品和紧凑,并耙好。 问:“毯子的型绝缘是最好的吗?” A.不。 约翰克林尔|2011年7月06日02:47 AM|#3 顶部泡沫,或多?辩论,从我的谈话与CCHRC的谈话,这里有一些其他人。CCHRC的一个工程师选择了Poly下面。下面的“可以”可以帮助保护泡沫免受氡和蒸汽损伤(饱和蒸汽损伤(饱和蒸发),但是因为马丁在早期的螺纹中指出,如果你在整个雨水上都会在节目中得到雨水,那么下面将占据大量水,并且可以将混凝土倒在它上面。只是一个想法。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
安德鲁,
你有合适的装配。如果您正确地铺展和紧凑至少4英寸的砾石,则空隙不应该在那里。
安德鲁,
问:“我倾向于砾石,然后泡沫,然后直接在多层上加固混凝土。你同意吗?”
答:是的。
问:“刚性泡沫似乎在板块下创造了”空隙“,因为它没有在砾石床上坐在100%完全平坦。”
A.你用砾石(用罚款)或碎石吗?如果您使用的是碎石,请选择较小的石头;3/4英寸的石头比1 1/2英寸的石头更容易耙。无论如何,解决问题的解决方案是选择合适的产品和紧凑,并耙好。
问:“毯子的型绝缘是最好的吗?”
A.不。
顶部泡沫,或多?辩论,从我的谈话与CCHRC的谈话,这里有一些其他人。CCHRC的一个工程师选择了Poly下面。下面的“可以”可以帮助保护泡沫免受氡和蒸汽损伤(饱和蒸汽损伤(饱和蒸发),但是因为马丁在早期的螺纹中指出,如果你在整个雨水上都会在节目中得到雨水,那么下面将占据大量水,并且可以将混凝土倒在它上面。只是一个想法。