GBA标志水平 Facebook linkedin 电子邮件 Pinterest. 推特 Instagram. YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加图标 减去图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡图标 电视图标 关闭图标 分类 汉堡/搜索图标

社区和问答

使用什么类型的绝缘材料?

约翰贝拉奇|发布了GBA Pro帮助

我们刚刚在6区的旧农舍进行了重建。旧的1 1/2楼的农舍使用了2x4屋顶和墙壁,墙壁两侧和屋顶的顶部。墙壁吹入纤维素中,阁楼空间吹入玻璃纤维中。新的部分将是2x6施工,我们与屋顶线相匹配,但使用2x8的椽子,带有天花板调平和2x8领带椽子。我们的计划一直都是将1“泡沫板(eps)放在墙壁的整个外部,在泡沫下面的泡沫下面,泡沫外面的常规tyvek。我们将用6英寸的玻璃纤维和喷雾泡沫的墙壁搭配新部分的天花板(7 1/4英寸的闭孔)。但是我们本周与某人与某人谈论,这并不认为流失包裹正在进行它所以我们开始寻找替代方案,遇到了您的网站,现在有更多的问题与目前正在进行的项目。我们正在屋顶上使用乙烯基壁板和钢板。在阅读许多不同的文章之后,我开发了一些想法,但我们的情况总是比我发现的文章不同,所以我正在寻找输入来帮助清除我的思想。谢谢你的帮助。

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. GBA编辑器
    马丁·霍洛拉||#1

    约翰,
    如果要在气候区的2x6墙壁外部安装刚性泡沫,则刚性泡沫需要具有R-11.25的最小值。如果您计划使用EPS,这意味着您需要至少3英寸的EPS,而不是1英寸。

    以下是一篇文章的链接,介绍了此代码要求背后的推理:计算刚性泡沫护套的最小厚度

登录或创建帐户以发布答案。

社区

最近的问题和回复

  • |
  • |
  • |
  • |