GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 加上图标 -图标 图片图标 汉堡的图标 关闭图标 排序

社区和问答

详细介绍了一种蒸汽缓速器

FumedOut|发布绿色建筑技术

嗨,伙计们,

我希望大家都过得很好。我正在寻找洞察力,对以下情况的反馈。

背景:旧维多利亚,2层,单户家庭住宅(很久以前)转换成2单元公寓。当时没有做任何工作来隔离顶部和底部。

最近做了隔音工作,用很多东西填满了上下单元之间的空间(见图)。

没有安装汽障。现在,所有的材料都是通过旧的底层(木板之间有很多空隙)进入顶层单元。造成空气质量问题(烧鼻子、喉咙)。去年的VOC音乐节没有减退的迹象。

缓解失败:在底层表面涂3层AFM SafeCoat,聚氨酯密封BP,并在底板周围涂硅凝胶。密封不太好周围的木材填充区,因为旧地板弯曲。

最后的办法:在旧底地板的顶部用6 mil多聚蒸汽屏障,边缘用胶带粘住,并在顶部用钉子钉住新的5/16成品地板。

一些问题:

美国有什么胶带可以用来隔离蒸气?

关闭内部空间,从湿度的角度看可以吗?

-在这种情况下,什么级别的汽障?

你有什么想法?

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获得绿色建筑的最新发展、研究和报告。

回复

  1. GBA编辑器
    Kiley雅克||# 1

    首先,FumedOut,我为你感到难过——这是一个多么糟糕的情况。第二,
    我建议你在等待领域专家发表意见的同时阅读这两篇文章:
    阻汽剂和阻汽剂
    我需要蒸汽缓速器吗?.它们解决了你的班级和湿度方面的问题。

    1. FumedOut||#2

      凯利,谢谢你的文章。
      挑战在于,所描述的场景是外部/内部Vs.在我的案例中是内部/内部空间/内部。凭我有限的知识很难推断。
      这确实提出了空气屏障和蒸汽屏障的需要问题,因为我的目标是防止气体从下面的组件(Roxul Safe N Sound, SilentFX干墙和大量的“绿色胶水”化合物和密封胶)。

      由于地板已经暴露在室内空气中,而当时是旧金山的夏天(第3区,雾节,室内湿度约60%),很可能有一些湿气进入了底层和底层下的干墙。现在如果我把它锁在一个屏障下,会发生什么?

      供参考:
      https://www.rockwool.com/north-america/products-and-applications/products/safensound
      https://www.certainteed.com/drywall/products/silentfx-quickcut-drywall/
      https://www.greengluecompany.com/products/noiseproofing-compound

  2. 专家成员
    阿尔卑斯山脉||# 3

    你在隔音方面做得很好,除了MLV。这对声音几乎没有任何作用,很可能是你VOCs的来源。我已经用了那里剩下的东西(石膏板,绿色胶化合物,绿色胶密封胶),在很多应用中都没有问题,VOCs完全没有问题。

    最终,MLV将停止气体,何时将是很难说。

    我怀疑你是否能把地板密封得足够好,阻止气味通过。最好的解决方案是演示天花板和摆脱MLV。另一种选择是增加一个空气交换器,改善上部机组的通风。在接近地面的地方安装带有陈旧空气拾音器的ERV或HRV应该对控制气味大有帮助。

  3. 乔恩·R||#4

    >材料正在排放到顶楼

    让闲置的房间保持温度过高和/或添加一些臭氧可以更快地驱除异味。

    如果“消失”不可行,考虑“我如何改变压力来影响被污染的气流?”例如,你可以在地板上放一个酒窝垫,以减压。或者对上层稍微加压。