我最好的选择是什么来改造椽子湾的通风管道到一个砖烟囱?
嗨GBA社区!
我正在抢救一个朋友的屋顶,它没有安装好玻璃纤维绝缘材料。以下是我所面临的问题:
房子的南侧有2×8 ' o.c.(一个盐盒,建于20世纪70年代,位于气候区6A)。目前,热控制层遵循4英尺的膝部墙,大概但不确定继续在胶合板底层地板到外墙。椽子间完全充满了玻璃纤维,有迹象表明,这导致模具得到一个立足点。我还没见过腐烂的木头,但有污点。
我运气不错,挖出了玻璃纤维,并添加了2个″硬质泡沫排气挡板——聚碳酸酯泡沫,用泡沫“跑线”粘在上面,以创造排气空间——从膝盖墙后面的爬行空间向上,进入阁楼。我也运行这些到屋檐末端,以重组热控制层完全到椽湾。我要在椽舱里安装高密度纤维素。我还打算在爬行空间的椽子上加固,以增强隔热性能,我希望在未来的某个时候,生活空间的斜坡可以进行改造。到目前为止,一切都很顺利!
我的问题与几个椽湾有关,这些椽湾与一个相当大的砖烟囱对接,阻止了这些湾进入山墙末端的通风口。那些椽舱(2个,也许3个)目前都是玻璃纤维。我的最佳策略是什么?进入阁楼是非常有限的(从天花板搁栅到顶部不到2英尺)。我觉得我没法给这些隔间通风,所以我应该把它们从屋檐上封起来然后用纤维素填满整个隔间吗?还是在隔间里装上排气挡板更好?如果有,有人能解释一下吗?我正在改造的屋顶,将会有良好的通风和隔热(我希望我可以把斜坡压缩到居住空间,但这是不可能的)。我不觉得有一个4-6 '宽的屋顶覆盖不通风,但也许我是过度思考了?
感谢任何和所有的反馈!
戴夫
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
回复
戴夫,
听起来你是在帮朋友。我猜你朋友的预算不是无限的——尽管(谁知道呢?)我可能错了。
我知道,妥协有时是必要的。有时候,如果你负担不起做正确的事,那就尽力而为,并为自己祈祷。
如果椽子间被大烟囱堵住了,你就不能让那些间通风。这意味着您需要将那些椽子湾(或整个屋顶)作为一个无通风的组件。
有两种方法可以在你的气候区制作一个无通风的隔热屋顶组件。选择1是在屋顶护套的底面用闭孔喷射泡沫对隔板进行绝缘(喷射泡沫下面有或没有蓬松的隔热层)。
选择2是在屋顶覆盖层上面安装足够厚度的刚性泡沫(屋顶覆盖层下面有或没有松软的隔热层)。这种方法需要新的屋顶。
从建筑科学的角度来看,这是正确的答案。如果你违反了规则,你就必须接受风险。
有关您的选项的更多信息,请参阅本文:如何建造保温的大教堂天花板.