幸运的是,我的客户信任我,拒绝订购1600 CFM厨房排气风扇,并定居在最多400 CFM的3级风扇上。我想在某个地方安装一个阻尼器,但我遇到了两个问题:首先,似乎在NJ中的构建代码不允许安装内联阻码(我认为)。我搜索了壁端终止百叶窗类型阻尼器,但是该风扇不足以打开它们(通常用于商业或工业应用中)。其次,我无法使用典型的斗篷类型阻尼器,因为我关注的是厨房油脂的建设。

那我有什么选择?没有阻尼器?脆弱的墙壁终止阻尼器对防止空气泄漏到房屋的影响不大吗?GBA的专业人士通常会做什么?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. 专家成员
    Armando Cobo||#1

    阿曼多,
    范围制造商应告诉您客户选择的范围所需的厨房排气风扇尺寸;您不能任意降低该尺寸。如果排气风扇的大小超过400 cfm,则必须为其提供独立的化妆空气(请参阅2009 IRC M1503.4)。BROAM具有机械化的MUA阻尼器,该阻尼器与排气风扇同步。
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)在GBA上写了一篇不错的文章。看://m.etiketa4.com/blogs/dept/musings/makeup-air-range-hoods

  2. brent_eubanks||#2

    与这个问题有关,任何人都可以评论总体上在厨房引擎盖排气管中安装背心阻尼器的想法吗?我们有一个非常正常的(200-300 CFM,IRRC)厨房引擎盖。有了我完成的空中,它现在是户外最大的不受控制的开口。我们并不担心Atal ACH - 这是一栋100年历史的房子,虽然很紧,但它的泄漏足够小,我们不需要主动通风。因此,我想在信封中盖上这个大洞,但是我担心由于油脂积累的潜力而安装背景阻尼器。
    谁能对此问题发表评论?我不担心吗?(毕竟,这是一个住宅厨房,而不是商业厨房。)如果这是一个合法的问题,我能寻找一种特殊的阻尼器,在这种情况下会没事的吗?在厨房排气中,将背景阻尼器放在厨房的排气中是否是一个坏主意?

  3. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#3

    大量制造商为射程引擎盖排气风扇制作背景阻尼器。这是一个:
    http://www.sears.com/kenmore-backdraft-damper-kit-for-range-hoods/p-02259102000p