GBA标志水平 脸谱网 LinkedIn 电子邮件 Pinterest 推特 Instagram YouTube图标 导航搜索图标 主要搜索图标 视频播放图标 音频播放图标 耳机图标 加上图标 -图标 检查图标 打印图标 图片图标 单箭头图标 双箭头图标 汉堡的图标 电视图标 关闭图标 排序 汉堡/搜索图标

社区和问答

全屋风扇式通风无阁楼SIP屋顶住宅

ColumbiaGorgeCharlie|发布绿色建筑技术

我正在哥伦比亚河峡谷地区调试一个新的建筑住宅,我想在没有空调的情况下舒适。房子将是一层楼,用faswall做的。

在这个地区,昼夜温差很大。例如,今天的低点是49,高点是87。如果这个自然温度可以平衡,一年中的大部分时间都是非常舒适的,没有任何人工加热或空调。

我在考虑用一个传统的阁楼,在睡觉的时候用整扇风扇来帮助屋子降温。问题是晚上10点的时候天气很凉爽,但房子可能仍然保留了白天的很多热量。当睡觉的时候,我想让凉爽的晚风吹过房间来改变温度。

我的建筑师想考虑一个SIP屋顶(当然不是阁楼),有拱形天花板,棚子或熟练的屋顶线。这就排除了整栋房子的风扇。

我想知道的是-有没有一个好的替代阁楼整栋楼风扇,工作在SIP/拱形天花板?

例如,如果有一个棚子/技术屋顶,你可以想象把一个大型通风口穿过建筑高侧屋檐下的墙壁——这能做到吗?是否有专门为墙面设计的整房风扇?或其他解决方案?

显然,旧的“窗扇箱”方法是有效的,但不能流动大量的空气,是一个相当笨拙的计划,一个新的建筑家园。

- - - - - -查尔斯。

GBA '

加入领先的建筑科学专家社区

成为GBA Prime会员,即时获取绿色建筑的最新发展、研究和现场报告。

回复

  1. GBA编辑器
    马丁Holladay||#1

    查尔斯,
    请参阅我关于全屋粉丝的文章的第11条评论(《阁楼上的粉丝:他们是帮助还是伤害?》(Fans in the Attic: Do They Help or Do They Hurt?)

    许多制造商出售为没有阁楼的房子设计的全屋风扇。最好的这样的风扇可能是美国柽柳TC1000-H实心屋顶家用通风机,但其他制造商生产更便宜的型号——例如,看这个“时尚家居”网页

    在你的SIP屋顶上割一个洞来安装这些风扇是一个好主意吗?你决定。

  2. ColumbiaGorgeCharlie||#2

    谢谢马丁。我绝对不会在屋顶上打个洞!

    但我看到TC1000也可以垂直安装在墙上。这对我来说很有意义,在技术/棚顶拱形天花板的最高点,它将得到最热的空气,它被屋檐保护免受雨淋。

    我不喜欢在墙上开一个R-10的洞,但我想我可以在上面安装一些绝缘百叶窗,在冬天把它盖住。

    我发现了这个有用的视频评论的样本噪声TC 1000:

    https://www.youtube.com/watch?v=BLCGJcG_6Sw

  3. Alan B||#3

    我已经找了一个可拆卸的风扇,我可以安装在一个窗口(如窗口空调),但没有找到任何高cfm。我买的几个Vornado球迷表现不佳,在垃圾袋测试中勉强达到他们评级cfm的1/3,所以我还没有找到低成本的选择。也许可以改装一个1000+ cfm的抽油烟机风扇?

  4. 基斯Richtman||#4

    艾伦,我对Lasko 2155A的窗扇很满意,但我承认我还没有测量流量。我相信这个风扇和空中之王9155是一样的。http://www.airkinglimited.com/page/window-fan.html

  5. Alan B||# 5

    我不会考虑它偏离轨道,这是另一个选择,将避免需要在屋顶上打一个洞。
    这就是说,我不相信2470-3560 cfm的说法,我做了一个风机门测试,风扇接近1500cfm,它吹掉了我用过的任何风扇的裤子,它比Lasko/King更大。转速可能会更高,但如果他们真的移动了那么多cfm,那么他们就是最好的答案,而且极具成本效益……

  6. 沃尔特Ahlgrim||#6

    看看这把扇子。如果你有2个36英寸的风扇,一个安装在另一个外面,一个48英寸的外部级门在里面,它是安装在建筑的外部。当门关闭时,你会有一个良好的空气密封和良好的绝缘。门打开,风扇运转,你可以移动2万CFM。如果你能把门放在楼上走廊的尽头就太好了。

    在连接的风扇是3相电机,这是一个好的东西,用变频驱动或VFR将允许你控制速度/空气流动的电源。

    当我有一个阁楼风扇时,当我们有合适的条件时,那是很棒的。

    1如果室外温度比室内温度低不超过10°,风扇只会发出噪音和风,不会改变室内温度。
    2如果有人想睡觉,我的电扇太吵了。我已经把速度/气流调低到风扇失效的程度。
    3我的风扇是糟糕的密封和绝缘,我确信通过我的风扇失去的能量比它每年节省的几个小时,我有正确的条件来操作风扇。

    https://www.northerntool.com/shop/tools/product_200422376_200422376

    沃特

  7. ColumbiaGorgeCharlie||# 7

    不幸的是,我所见过的所有声称能吹1000 CFM的家用通风柜实际上吹得少得多,而且噪音很大。也许选择商业餐厅级别会更好。

    似乎CFM和风扇的分贝水平没有受到监管,所以制造商做出了非常不准确的声明。

    我为我的木工店买了一台Powermatic风扇,它能吹出大量的空气,使用标准的12x24面板过滤器。这样的房子太棒了,除了它又大又吵。

  8. Alan B||#8

    这是一个非常好的观点,即使我现在的Vornado是非常响亮的,尽管它不怎么移动。直到我开始使用它,我才意识到无所不在的噪音是多么令人头痛
    我同意这是不规范的,他们声称我的是被带入风洞并在送到我这里之前进行了测试,所以要么他们是在撒谎,要么他们的立方英尺大约是实际立方英尺的1/3。

登录或创建一个账户来发布答案。

社区

最近的问题和回答

  • |
  • |
  • |
  • |