整个房子通风

Sallyo.|发布了一般的问题

您好,我在萨克拉门托地区去年3月买了一个新的家。在楼上的浴室里,有一个带有标签的开关:“整个房屋通风系统。除非空气质量不好,否则请留下。“我有的问题是:为什么风扇安装在浴室?我需要在24/7留下它吗?大多数时候离开卫生间门关闭了会发生什么?我的房子里的房子手册没有提到太多。我不确定通风是否是机械或无源方法。谢谢,Sallyo

GBA Prime.

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。

答案

  1. 专家成员
    达娜·迪斯特||#1

    如果是一个新的家,请询问建设者/卖家。

    如果它只是“新房屋的新所有者的新房子”或者如果Builder /卖家尚未即将到来,那么您必须弄清楚交换机是否仅控制浴缸的东西。

    排气通风是可以满足法规的信(但不一定是精神)。已经有一段时间以来,我看着CA Title 24规格进行通风,但我认为整个房屋通风率仅是基于Ashrae 62.2的立方英尺,如果连续运行,浴缸的流量将计数。

    Ashrae 62.2呼出每平方英尺的0.03 CFM,每位乘员提供7.5 CFM。“占用者”一词是卧室+ 1.所以一个1500'两卧室房子需要:

    1500'x 0.03 = 45 cfm plus 7.5 x(2 + 1)= 22.5 cfm总共67.5 cfm。

    100 CFM浴缸风扇将覆盖,但这并不一定是一种巨大的通风策略,因为来自房子中的随机泄漏点的通风空气不一定在需要的地方提供,也不一定通过干净的未受污染路径来实现。。