质疑代码绝缘要求
我们正在完成地下室,我们的北部NJ镇表示,即使我们没有调节或在那里加热空气,我们必须将我们的地下室与R13绝缘。我们地下室的温度在冬季和夏季始终是完美的,因此我们对我们来说并没有意义增加了这么多的绝缘。它是地球的绝缘。我们正在使用R5 1英寸刚性板(配方NGX 150)对抗煤渣墙和金属螺柱,并认为应该足够。为什么我将我的地下室内墙绝缘到R13?
NJ代码对如此多的隔离有意义吗?如果是这样的话,我想我们会使用玻璃纤维绝缘材料。
GBA细节图书馆
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
除非你在一楼和地下室之间有绝缘和密封的空气,是的,你在下面调节和加热空气。
不可能告诉大楼的热量,感觉多么舒服。感觉舒适的事实只是意味着泵入它的热量平衡损失。
MASB333,
我不太清楚你在问什么?我们是否认为新泽西建筑规范要求的绝缘水平是合理的并不影响你是否需要做这项工作。
你真的不想在地下室墙壁上使用玻璃纤维绝缘材料。你的选择可能是普通的蝙蝠,它们基本上会发霉并马上失效,或者是“袋装”蝙蝠,它们稍后失效,通常是在你最意想不到的时候。硬泡沫确实是绝缘地下室墙壁的“正确”方法。
就像DC提到的,如果你不隔离地下室的天花板,并密封它,你就是在通过渗漏来调节地下室。它通常更容易只是绝缘墙壁和空气密封的边缘龙骨区域。据我所知,所有最近的规范都要求地下室有一定的隔热层。这是必须的,你必须这么做。唯一的变化是你需要多少根据你的气候区。
如果你的问题是“这么多的隔离有意义吗?”,那就更有趣了。在许多方面,R10在北方气候区都是最有意义的(在这个水平上你的收益开始递减),但代码通常是R15。对于代码是如何升级到R15的,我有一些想法,但这是现在大多数领域的情况。我不确定你的R13来自哪里,但它可能是一个本地代码。
无论我们在这个网站上有多少可能认为你需要R值明智,如果你的建筑规范要求R13,这是解读为“你应该绝缘你的地下室墙壁到R13”。这事不值得建筑部门的人去争。
顺便说一下,再生聚碳酸酯是一个非常好的选择地下室的墙壁。这样你可以省点钱。
比尔
感谢您的快速回复。真的很感激!我们正直接对着地下室的煤渣砌块墙使用硬质泡沫塑料(R5)。抱歉,我没说清楚。然后,我们可能会在螺柱空腔中添加电池绝缘,以使其达到R13。但是,我肯定会检查回收的polyiso作为一个选项。再次感谢!
你真的是在问那些能源宅人们你是否需要隔热?答案只有一个。
我相信你明白和市政厅斗争就像对着云朵大喊大叫你可能会感觉好些,但你什么都没改变。
请记住,如果您在地下室使用泡沫,则必须用防火层覆盖。
也要明白,金属螺柱导热如此之好,在两者之间的绝缘几乎是无用的。聪明的检查员应该拒绝那面墙的计划。
Walta
“我相信你明白,与市政厅斗争就像对着云朵大喊大叫,你可能会感觉好一些,但你什么也没改变。”
我的父亲是一名律师,他喜欢说"与市政厅斗争的问题在于他们用你的钱进行反击"
比尔