为什么要对地下室进行隔热?
请收起你们的文学之剑,把沥青叉放回谷仓,关掉那些火把。我很清楚,我看过的每一种材料都建议在地下室里做好绝缘工作。然而,考虑到我的气候区7,那里的地下温度全年都是50华氏度左右(我的假设),难道不欢迎在60华氏度低的时候有一个地下室,而外面的温度是30华氏度或相反的85华氏度吗?我现在的地下室是20世纪50年代的建筑,没有绝缘,夏天的感觉很棒。我想,如果你能防水,把湿气挡在墙壁外面,那么你就不会像我现在这样,一年365天不停地使用除湿机,这样就不会有风化和持续的潮湿,温差是一种原始的地热概念,不是吗?那么为什么要把这些泡沫和钱埋起来呢?
GBA细节图书馆
由气候和房屋部分组织的一千种建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
回复
萨尔,
让我们来讨论一个典型的8英尺的地下室。-混凝土墙。让我们假设1英尺暴露在室外空气中,7英尺的墙低于地面。
首先,混凝土是导体。所以,如果你想要隔热墙,最好是把所有的墙都隔热,而不仅仅是顶部的1英尺。这是因为热量会通过混凝土绕过隔热层。
气候区7包括北明尼苏达州。比我住的6号气候区还要冷。在我住的地方,我可以向你保证,那里的土壤温度不是一年到头都在50度。我们把水线埋在4英尺深的地方是因为有些冬天地面结冰到3英尺深。我知道是这样的,因为我埋了一条3英尺深的水位线,有一年冬天,因为雪不够深,水位线冻住了。
所以,墙的顶部,在一个寒冷的冬夜,是零下30华氏度,土壤的顶部可能是0华氏度,两英尺下,土壤可能是20华氏度,你懂的。
即使在墙的底部,土壤的温度可能是45或50度,你仍然在不断地从65度的地下室散发热量。
通过地下室墙壁的热损失是复杂的模型,但它已经被建模。相信专家——在你的气候区,地下室的墙是值得隔热的。
说,马丁。
虽然不是有意的,但它指出了为什么对密苏里州黑泽尔伍德市来说,修改当地的能源法规,只要求地下室有4英尺(或更多)以上的暴露在地面上的绝缘材料不是一个明智的主意。该地区的霜冻线,根据管辖区的不同,在18-30”之间。但是你上面强调的说明了为什么房主会遇到一些令人不快的冬季温度。
你这么说之后,事情就很明显了。
基于同样的概念,是否可以说,一个人的钱花在绝缘墙壁上比花在脚下的板上更好?当然,这可能不会消除冬季取暖的需要。
非常感谢,伟大的网站!
萨尔:我也同意马丁的观点。
首先,你的假设是错误的。
7区夏季(你在哪里?)
温度可能停留在12-16摄氏度的区域
但在冬季(下降,延迟1-2个月)
在1月底和整个2月,土壤温度在0℃以下的前1-2英尺
但即使在那里,没有绝缘,即使只有几度的温差也会使你失去理想的温度。
如果地下室是未使用的和未完成的,那么也许你可以离开,
否则它需要最低限度的绝缘
魁北克省刚刚修改了一些类似R5的最低隔热标准用于楼板下和地下地下室的墙壁。
(欢迎从任何框架到内部或外部的R4最小热断裂!!)
你认为被动式节能屋的设计在楼板下面毫无理由地使用8-12英寸的绝缘材料吗?:)
CMU的墙平均高出地面两英尺,当
我用红外枪对着暴露在外的墙壁射击
混凝土从下到下都很冷。因为
煤渣砖上所有那些“孔”的柱子都冷却了
空气一路向下,这可能是一场大型对流
循环,所以暴露的部分最终冷却了整面墙。
它肯定比大部分平板都冷。
当然,绝缘的缺点是,你失去了
能力让你的55度水槽变成一个源头
如果房子失去电力/暖气很长时间。离开
地下室作为或只是轻微绝缘也给予一定的
被动冷冻保护的数量…
_H *