我的爬行空间能帮助缓和被动式太阳能的增益吗?
我的妻子和我有一个2100平方英尺的房子设计的基础上,我把粗略的草图。我们正在斯阔米什BC 4C区建造。我有一个比较简单的东西形状和简单的棚屋顶设计。我正在拍摄R30+墙,R50屋顶,现在我正在尽我最大的努力调整我的设计师在他建议的窗户布局。他非常喜欢玻璃,目前窗户与地板的比例(WFR)在30%左右。
我在“相当良好的房子”和“靠近净零”之间的房子设计中,我基于房子设计的观点。我很可能有很快建模的房子来获得更多的公司数量,但目前我一直在使用现有净零房和其他被动太阳能规则的拇指的规格表来指导我对WFR的修订。我正试图将整体WFR剪成两半。
我应该提到的是,比起完美的被动式太阳能设计,我更关心的是在平季和冬季使用太多朝南的玻璃所带来的负面影响。真的,我想要有漂亮的南景色,有一些阳光,不让眩光、过热和一般的舒适问题压倒空间。
我们必须建立一个爬行空间,以确保我们的一楼托梁在规定的洪水风险缓解层面,所以我的主要问题是,爬行空间有助于发脾气/吸收一些被动太阳能增益吗?我在某处读到了7%南美玻璃WFR值的地方,包括地下室。爬虫空间如何影响7%南WFR号码?任何其他想法都会受到欢迎!
问候,
肖恩
GBA细节图书馆
由气候和房屋部件组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工细节
答复
我不能帮助你的问题,但我很好奇你在哪里读到的WFR计算应该包括地下室面积。你还记得你是在哪里找到这个信息的吗?如果这个说法是正确的,我需要对我的计划做一些改变……再次。
肖恩,
我恐怕这是另一篇文章,对你的问题没有任何有用的答案。我只是想知道你的设计师是否将玻璃的比例运用到最近修订的BC建筑规范的新能源要求中。它们很可能决定玻璃的比例和墙的保温水平。
祝你的项目顺利。听起来斯阔米什的建筑现在很火啊。
我的墙壁师范队在鳞片中的态度在她的30平方英尺的SUV中以较高的玻璃比例比这更高,但它不必符合代码!:-)(漂亮的悬崖!)
30%的玻璃/地板比率会经常过热——不是一个好主意。选择窗口的位置和大小。如果你坚持要看一看“日落”的景色,朝西的窗户可以让你的空调迅速升向天空。
吉姆——这就是问题所在,我找不到我在哪里读到的,因此我需要一些反馈。我不会有任何真正的质量来说话,所以我希望了解什么影响,如果有的话,爬行空间将在缓和被动太阳能收益。我很好奇,如果我的结果在8%的范围内,我会有一些安心。再说一遍,我知道这些数字需要正确建模。
马尔科姆 - 好问题。我打算与设计师见面这一周刮胡子。我会问他。
Ddorsett - 这是一个漂亮的地方住在一辆面包车!我的妻子和孩子可能会发现它有点狭窄。是的,30%太多了,我会想要切成两半。我们有一个很好的覆盖的西部面向露台区,以减轻西部阳光。
“我们有一个很好的朝西的覆盖天井区域,以减轻西方的太阳。”
一个伟大的,非使用的想法。
肖恩,
问:“爬行空间有助于发脾气/吸收一些被动太阳能增益吗?”
A.否。使用爬网空间来存储太阳能的空间需要一个有源系统。我不建议这种方法。
Q。“我在某个地方读到过,包括地下室在内,南立面玻璃的WFR值应计算为7%。爬行空间如何影响7%的南部WFR数字?”
答:我的理解不同。地下室和爬行空间不包括在这些计算中。
有关这个主题的更多信息,请参阅这两篇文章:
经济高效的无源太阳能设计
重新评估被动式太阳能设计原则
谢谢马丁。这里的被动式太阳能文章我都读了好几遍了。我仍然找不到我读到的包含地下室的地方,但排除地下室更有意义!
有谁熟悉降低SHGC对7%的南玻璃建筑面积比的影响的经验法则吗?(我知道,我知道-让它已经建模!)
一个简单的SHGC调整将是线性的:如果你喜欢7%规则为60% (?)SHGC,那么对于30% SHGC,你可以说你是“允许的”60/30*7% = 14%。但这并不是真的有意义,因为14%的玻璃幕墙,30% SHGC会比7%的玻璃幕墙,60% SHGC散热快得多。所以有这么高的热量损失,你会希望你有高SHGC。为了让它真正等价,你还需要将u值减半。