窗口U值,SGHC和VT
我们正在芝加哥附近的5区建筑房屋,IL,2 x 6墙,2英寸的外部绝缘,雨屏,看着玻璃纤维窗的Marvin必备线。我已经收到了两个引号,一个用于常规热OPANES,一个用于升级玻璃,具有较低的U值。这是我的问题:如果我选择较低的U值Windows(更好,更昂贵的玻璃),SHGC会下降,VT会下降。例如,滑动庭院门有一个.29,shgc为.30和vt的常规玻璃。升级的玻璃有一个U的.24,SHGC为.19和VT .44。仅凭这款项目的成本差异约为800美元常规玻璃玻璃。所有带有升级玻璃的窗口都具有较低的U值,降低SGHC和较低的VT。我想用常规玻璃,拯救金钱,把它放入空气密封,绝缘或更好的HVAC系统中。较低的SHGC真的涉及我。另外,我只能获得较低的U编号.5 r值。 Any comments?
答案
那些Windows R值为3.45和4.17。较低的U玻璃约为21%。你会在实践中注意到这一点吗?可能不是,除非你有一个非常大的玻璃面积。较低的VT将是明显的,但它不会真正严重。尽管如此,您可能有一点明显的色调(颜色换档),而不仅仅是“暗”。看看你是否可以亲自去看这个玻璃样本,看看这是一个无论那个色调是否对你有令人反感。
我认为较低的SHGC在芝加哥地区尤为重要 - 你北方太远,在一个非常暖于占主导地位的气候中。
我个人会看看我是否可以在三层窗格上获得更不侵略性的低涂层(比7/8“的三倍窗格更厚,与良好的双层窗格相比,瘦的人看不到很多好处)。如果三窗是非常昂贵或不可用的,我可能会带来较少的侵略性窗口选项,并将节省的空气密封或可能的窗户放在更好的窗户(这次框架,而不是玻璃上的窗户。
账单