木头毛茸茸的附着到cmu 约书亚劳埃德|发布了绿色建筑技术在2014年9月9日10:55 AM 我们正在将建筑物装修,我们将2英寸的刚性泡沫添加到混凝土砌体单元墙壁的外部。因此,墙壁系统将从内表面到外面如下; 8“CMU. 2“Polyiso. 1x木毛刺 纤维水泥壁板 承包商不喜欢预先钻孔的想法,以便紧固件支撑木材毛刺。有没有人在本申请中使用过粉末驱动紧固件?HILTI确实具有足够长的紧固件,但仅仅想知道是否有人使用这种紧固方法实际经验。 回答 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA主要成员,并即时访问绿色建筑,研究和从现场的报告中的最新发展。 开启免费体验 相关问题 雨屏毛皮条带附件 CMU上方的蒸汽屏障等级墙壁 粗毛剥离附件为独立式车库Rainscren 棚屋屋顶附着到带外部保温的墙壁上 答案 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2014年9月10日06:44 AM|#1 约书亚,据我所知,螺钉是首选的方法。我没有试图为此应用使用粉末驱动的紧固件。 我想你总是可以在Hilti致电技术部门,并与他们讨论你的想法。 约书亚劳埃德|2014年9月10日08:17 AM|#2 是的,我与Hilti发表了谈话,他们没有测试那些特定的应用,但他们让我了解有关我的结构工程师的剪切强度的测试报告,以审查。 GBA编辑器 马丁·霍洛拉|2014年9月10日08:27 AM|#3 约书亚,听起来你正在采取正确的方法。壳体上有一个结构工程师很好。 登录或创建帐户以发布答案。 注册 登录
答案
约书亚,
据我所知,螺钉是首选的方法。我没有试图为此应用使用粉末驱动的紧固件。
我想你总是可以在Hilti致电技术部门,并与他们讨论你的想法。
是的,我与Hilti发表了谈话,他们没有测试那些特定的应用,但他们让我了解有关我的结构工程师的剪切强度的测试报告,以审查。
约书亚,
听起来你正在采取正确的方法。壳体上有一个结构工程师很好。