水泥板灰泥后面的wrb
大家好,寻找任何洞察力,您可以提供。
气候区7a - 墙上的墙面面向东(非常略微SE)
我们计划在下周开始我们的灰泥安装。目前我们的房子前面用Tyvek HouseWrap WRB包裹在OSB护套上,我们的承包商将在下周开始申请水泥板灰泥(DUROCK / Permabase)。但是,在进行一些研究后,我注意到许多担忧提出了许多担忧。Tyvek Housewrap在灰泥应用程序后面。
我读过Rainscreen的方法,不幸的是,镇上没有人在库存中携带产品,我无法在我们安装日期之前获得它。
有了这一说法,有任何建议或建议,以便更好地为灰泥制备WRB吗?
- 第二层Tyvek会有任何好处吗?或者两层tyvek会有任何缺点吗?
- #15 Tyvek WRB的纸张?
- 将盖子钉的使用是否会产生排水空间的任何轻微的益处,将水泥板与WRB分开?
墙壁主要是东部(略微SE)。不完全是一个多雨的气候(7A区),但我们确实得到了偶尔的湿/雨期。
在此先感谢您的帮助
答案
我只是一个diyer。也许一位职业会发布。
你是贴上你的房子还是把水泥板上放在?Stucco直接到Tyvek是据说是麻烦的,因为它与Tyvek的粘合剂有点键,Tyvek不再充当适当的WRB。第二层TYVEK或一层TYVEK灰泥包装(由来自大多数木材码的特殊订单)似乎是推荐的解决方案以及我在我自己的房子上所做的一些补丁工作:常规tyvek然后tyvek灰泥包裹以使穷人排水差距。
我还说,如果你的tyvek旧或安装不足,那么旧的第二层Tyvek似乎是廉价保险。
但它并没有听起来像是贴在tyvek上。听起来你把水泥板放在了吗?我没有看到水泥板后面的tyvek问题。
水泥板后面的帽子听起来像是一个平面安装的噩梦。如果您想要排水差距,为什么不使用5/8“或3/4”捆绑(但看到下面的列表,以计划系统厚度的增加)。
你的外部绝缘在哪里?基于气候或技术细节跳过它?
为什么不考虑这一点:
- 现有的护套
- 根据需要,现有的Tyvek与接缝胶带刷新
- 1“或1.5”EPS泡沫板
- 可选的缝合,用于排水差距
- 包层(无论是什么)
预计划的细节是:
- 窗口jamb和窗台延伸
- 泡沫板底部的白蚁/昆虫保护或排水剂
- 如果您没有捆绑它,泡沫板的临时附加物
- 具有足够的长度水泥板紧固件,通过组装
- 墙壁到屋顶交叉线细节(零悬垂的麻烦)
- 任何带有现有墙系统的角落交叉路口,您都不会计划翻新。
我确信我的建筑师在思考外部绝缘之前钉在了这些细节。当然,如果包层厚度在建筑物的一侧变化,您已经有一半的问题来计划。
希望有所帮助。
#15毛毡(#30更好或更好或Jumotex60,更多So)是一个很好的Web。我会得到Tyvek Stuccowrap,因为皱纹创造了一个排水路径。
我的担忧是您在灰泥中选择了CZ7房屋的材料?通常使用冻结循环的灰泥损坏,并且需要定期进行维修和/或重新备用。我了解到居住在SW多年来,在CZ2-5中设计和建造“普韦布洛”家。我想它在CZ7中变得更糟。
里克,
像Armando一样,我担心您选择的熔覆,以及当地承包商解决潜在的水分进入问题的能力。
我认为安装灰泥而没有灰泥和护套之间的气隙 - 特别是在与OSB护套的木材框架上 - 非常有风险。有关更多信息,请参阅本文:要安装灰泥,包括气隙。