用户901114|发布一般的问题

我的地下室墙壁外部和等级以下都有2英寸的XPS。我正在考虑在内部放2英寸,然后是带有R-23 Roxul和Sheetrock的框架墙。

这个组装有任何风险吗?

GBA Prime

加入建筑科学专家的领先社区

成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。

答复

  1. GBA编辑
    马丁·霍拉迪(Martin Holladay)||#1

    斯蒂芬,
    问:“这个大会有任何风险吗?”

    答:只要地下室墙不湿,只要进入水分就没有问题,就应该没事。

    尽最大努力以密封的方式安装内部刚性泡沫,以防止任何内部空气接触混凝土墙。

  2. 用户901114||#2

    感谢马丁。墙在底部潮湿。我在粉底周围挖了挖,铺设了排水沟,用焦油涂了墙壁,并将2英寸XPS放置,但仍然潮湿。我也在那里放一张poly。我不知道它是否是凝结的...所以我将在这个周末尝试在它上涂上锡箔。外部隔热层可以使我的粉底壁更冷​​吗?房子里还没有热量。