XPS上的山脊梁 newlaneproperties|发布建筑代码问题上2017年10月7日上午11:45 我用2英寸的XPS将我的地下室墙壁隔离开,包括切割和果酱泡沫到山脊上。墙壁将被缠住并用墙板完成。但是,我还需要在脊梁中的泡沫上放干墙以满足代码吗? 回答 GBA细节库 由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合 搜索和下载施工详细信息 加入建筑科学专家的领先社区 成为GBA Prime成员,并立即访问该领域的绿色建筑,研究和报告中的最新发展。 开始免费试用 相关问题 脊梁增强 在干墙交叉口处的拱形天花板 - 束光束密封 山脊横梁塌陷 拱形天花板钢脊束边缘绝缘 答复 GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2017年10月8日05:19 AM|#1 亚当,您绝缘的区域称为边缘托梁或乐队托梁。它不是山脊。(脊梁是屋顶山脊附近的光束。) 这是我写有关此主题的文章的链接:绝缘边缘托梁。 正如我在那篇文章中所写的那样:“大多数建筑法规都要求用1⁄2英寸的干墙作为热屏障来保护刚性泡沫。可以将干墙拧到通过泡沫的轮辋上。 “陶氏热蛋白酸酯是一种类型的刚性泡沫,具有通过火力安全测试的面孔。这意味着大多数建筑物检查员不需要用干墙层保护热轴,这是该应用程序的理想选择。 “喷雾泡沫要求与刚性泡沫的需求不同。只要您的固化喷雾泡沫不超过3-1⁄4英寸,国际住宅法规(IRC)就可以将喷雾泡沫在边缘托梁处敞开。,没有任何保护性的干墙。相关规定可以在2006年IRC的R314.5.11和2009年IRC的R316.5.11中找到。” 如果您想确保您的房屋符合建筑代码,请与当地代码执法官员交谈。一些本地检查员大致解释了R314.5.11节的规定,如果将刚性泡沫限制在RIM托梁区域,则可以不受保护的刚性泡沫。其他人则希望在刚性泡沫的内侧看到一层石膏干墙,即使在RIM托梁上也是如此。 newlaneproperties|2017年10月9日09:10 AM|#2 感谢您的更正,我有点尴尬。 我只是和当地的检查员交谈。我问他,罗克苏尔·洛克伍尔(Roxul Rockwool)是否是在乐队托梁周围特别是刚性泡沫上的可接受的热屏障。他似乎不明白。他说要注意R值,但没有说明热代码要求。他说我会没事的,但我认为他在谈论R的价值。所以现在我不知道该怎么办。 GBA编辑 马丁·霍拉迪(Martin Holladay)|2017年10月9日09:25 AM|#3 亚当,1.毫不奇怪,本地法规检查员不熟悉与泡沫绝缘有关的能源代码方面。 2.刚性泡沫上的矿物羊毛是一个很好的解决方案。如果您的代码官员对该方法很好,则应继续执行该计划。 newlaneproperties|2017年10月9日09:27 AM|#4 感谢马丁的建议和本网站。期待很快在FHB播客上听到您的声音。 登录或创建一个帐户以发布答案。 注册 登录
答复
亚当,
您绝缘的区域称为边缘托梁或乐队托梁。它不是山脊。(脊梁是屋顶山脊附近的光束。)
这是我写有关此主题的文章的链接:绝缘边缘托梁。
如果您想确保您的房屋符合建筑代码,请与当地代码执法官员交谈。一些本地检查员大致解释了R314.5.11节的规定,如果将刚性泡沫限制在RIM托梁区域,则可以不受保护的刚性泡沫。其他人则希望在刚性泡沫的内侧看到一层石膏干墙,即使在RIM托梁上也是如此。
感谢您的更正,我有点尴尬。
我只是和当地的检查员交谈。我问他,罗克苏尔·洛克伍尔(Roxul Rockwool)是否是在乐队托梁周围特别是刚性泡沫上的可接受的热屏障。他似乎不明白。他说要注意R值,但没有说明热代码要求。他说我会没事的,但我认为他在谈论R的价值。所以现在我不知道该怎么办。
亚当,
1.毫不奇怪,本地法规检查员不熟悉与泡沫绝缘有关的能源代码方面。
2.刚性泡沫上的矿物羊毛是一个很好的解决方案。如果您的代码官员对该方法很好,则应继续执行该计划。
感谢马丁的建议和本网站。期待很快在FHB播客上听到您的声音。