区4B最小连续绝缘厚度
我想在我的新建建筑的外部放一些刚性的泡沫隔热材料。我认为1英寸的EP会产生足够的热中断。我的墙件组件是2×6,带有玻璃纤维绝缘,1/2 OSB和Hardie木板。我找不到具有规定代码厚度的表。请帮助这个合格的房主/建筑商!亚伦
GBA细节库
由气候和房屋部分组织的一千个建筑细节的集合
搜索和下载施工详细信息
您真的想删除列表吗??
这不会删除您保存的文章,只有列表。
在Beta站点预览期间,此功能已被暂时禁用。
答复
IRC第7章
请最大程度地感谢,我看过并重新审视,没有看到我想要的信息。我所能看到的是第4区海军陆战队的三级蒸气延迟器。
我不在我的计算机上,但是如果您有代码簿,请查看表R702.7(3)III类蒸发器...或使用Google。
最低限度对我来说尚不清楚,我已经看了上述参考表:
亚伦,
本节可能会有所帮助。
https://codes.iccsafe.org/content/iecc2021p2/chapter-4-re-residential-energy-energy-energy-efficity-ectc2021p2_re_re_ch04_secr402.1.3
嘿,肯,谢谢您的回复。我看不到所需的最小连续绝缘材料。我关心我的护套临时。任何帮助将不胜感激。
您在哪个气候区?
当您说“我想1英寸的EP会产生足够的热休息”时,您是什么意思?足够的热休息是什么?
能源代码:
您的意思是足够的热休息以满足能量代码吗?这就是凯尔·本特利(Kyle Bentley)在评论5中发布的表格,尽管您的本地代码可能与他们发布的2021 IRC有所不同。
例如,在气候区5中,IRC 2021代码最小值为“ 20&5CI”。R-20部分来自您的2x6墙。R-5CI部分是连续的EPS绝缘材料。这大约是常规EPS的1.5英寸GPS(石墨注入EPS)。
温暖的护套:
您的意思是足够的热休息以使护套保持温暖和免受室内水分的侵害吗?那是您在评论#4中发布的桌子。
同样,为了举例来说,假设您在区域5中,您可以在该桌子上查看,并在2x6墙上看到您需要R-7.5。那是2英寸的EPS或1.5英寸的GPS。(这里需要注意的是,在雨屏上,在气候区5中,您实际上并不需要根据建筑代码的隔热材料,但是GBA上的人们似乎通常建议您无论如何都使用隔热建议)。
如果您处于气候区域1、2或3中,IRC没有任何最小的绝缘值和添加1英寸EPS绝缘的值,当然不太可能引起任何问题。
这些帮助有用?
我更新了标题以更具体,我在气候区4B。我担心的是,我将没有足够的隔热材料来保持护套温暖以避免任何增加的水分问题。我将审查提供的其他资源,如果我还没有解决我的问题,请回馈大家,感谢到目前为止的帮助!
我认为,基于没有针对4B区的数据,也许没有最低值。您是正确的,我想避免在护套中增加水分。我的问题不应该添加“足够”。我想要1英寸的EPS。我只想确保我不做代码或物理学不正确的事情。再次感谢您的帮助。
好的,我仍然没有答案。我发誓我并不愚蠢,请让我知道我的区域是否最小数字。我希望看看是否可以连续安装1英寸的EPS。
4B的IRC中没有最低限度。
Joe Lstiburek在本文中确实为4B提供了最低限度:https://www.buildingscience.com/documents/building-science-insights-newsletters/bsi-100-hybrid-semblies
上面文章中的最低限度为2x6墙的R-5,因此您需要1英寸的GPS或1.5英寸的EPs来满足该要求。
我不确定为什么Lstiburek建议在4B中推荐比4C更连续的绝缘材料,但是GOUT GOUT GOT GOUT the R-5是最保守的选择。
布伦丹,我的男人!这次真是万分感谢。我会尽快阅读!